TXM496329896 发表于 2024-6-21 13:46

温湿度计是否有问题?

请教老师们一个问题:我院所有的温湿度计已分别于4.5月份送检,全部合格。但是在迎检时发现医废暂存间空调开启温度为18℃,明显感觉皮肤已经冷得起“鸡皮疙瘩”了,但是温湿度计显示为21℃;口腔科无菌物品存放间空调开启温度为20℃,但温湿度计显示25℃。后来又在医废暂存间增加了一个温湿度计进行比对,还是显示温度高于空调设置数值,但是两个温湿度计显示的数字不一样,请问是怎么回事啊?

尘埃69 发表于 2024-6-21 14:30

温湿度计应该每年校准

TXM496329896 发表于 2024-6-21 15:23

尘埃69 发表于 2024-6-21 14:30
温湿度计应该每年校准

是每年校准了的,合格的。

EMP 发表于 2024-6-21 15:30

如果体感明显觉得实际温度是低于温度计显示温度的,那应该校准可能有问题。校准是找省市区的计量院,还是社会上的商业第三方公司进行的?

吴晓梅 发表于 2024-6-21 15:39

这个还真没碰到过,换几个新的试试。但空调开启温度也不一定正确的,一般也制冷不到18℃,21℃可能是正确的。

斌子 发表于 2024-6-21 15:44

一般温度计显示温度大多高于空调设置数值,而且温度计放置的位置也会影响准确度。

TXM496329896 发表于 2024-6-21 16:58

EMP 发表于 2024-6-21 15:30
如果体感明显觉得实际温度是低于温度计显示温度的,那应该校准可能有问题。校准是找省市区的计量院,还是社 ...

由市上计量院检测的

胡丽791126 发表于 2024-6-21 16:58

分体式空调显示的温度是出风口的温度呀,不是室温!你打开空调看看空调内机上温控器安装的位置

EMP 发表于 2024-6-21 17:31

TXM496329896 发表于 2024-6-21 16:58
由市上计量院检测的

市计量院的话,那应该是可信的。可以试一下在“相同”位置,同时放置多个温湿度计来监测,看看多个温湿度计上的数值有无明显差异,先排查温湿度计的问题。

wuxing718 发表于 2024-6-22 09:13

2个温度计放置位置是否一样

TXM496329896 发表于 2024-6-24 09:57

wuxing718 发表于 2024-6-22 09:13
2个温度计放置位置是否一样

放置位置是紧挨着的

TXM496329896 发表于 2024-6-24 10:00

EMP 发表于 2024-6-21 17:31
市计量院的话,那应该是可信的。可以试一下在“相同”位置,同时放置多个温湿度计来监测,看看多个温湿度 ...

两个温湿度计放置位置是紧挨着的
页: [1]
查看完整版本: 温湿度计是否有问题?