消毒供应中心
请问各位老师,消毒供应中心可不可以建在负一楼啊? 《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》7建筑要求
7.1基本原则
医院CSSD的新建、扩建和改建,应遵循医院感染预防与控制的原则,遵守国家法律法规对医院建筑和职业防护的相关要求,进行充分论证。
7.2基本要求
7.2.1CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室之间有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。
7.2.2周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立;内部通风、采光良好。 规范上是不能建筑地下室的 路过学习一下。 不建议。
而且,消防也过不了 按照《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
建筑要求,不宜建在地下室或半地下室。 规范上“不宜”,消毒供应中心最好与手术室等临近设计,在实际工作中物品消毒供应比较方便。 不可以 上面老师解释的很全面,我们新规划的消供当时也是不建议 《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》,建筑要求,医院消毒供应中心不宜建在地下室或半地下室。与手术室之间有物品直接传递专用通道的密封区域,如果能过消防要求,规划建也不是不可能。现实中有实例的。 不建议,还是不要设置在地下了。 路过学习一下。 我们江苏省医院消毒供应中心(室)验收标准(2021版)要求,凡是2010年后新建的在地下室的,不发放合格证 感谢各位老师答疑解惑!!! {:1_1:}路过学习一下, 真是路过学习啦,我院就是设在负一的,可能见得比较早吧。 不可以、
医院消毒供应中心不宜建在地下室或半地下室。
页: