老师们,医院其它洁净区域的环境卫生学采样方法与洁净手术室相同吗?呼吸机在吸气端和呼气端安装过滤器有规范要求吗? 《医院消毒卫生标准》A.2 空气微生物污染检查方法
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。
静脉用药调配中心按照:
国家卫生健康委办公厅关于印发静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)的通知
国卫办医函〔2021〕598号
附件2 静脉用药集中调配质量监测技术规范
WS392-2012《呼吸机临床应用》
C.2.4推荐在呼吸机吸气端安装过滤器;对于有呼吸道传染可能得情况(如结核、流感等),应在呼气端安装过滤器。
按照面积数的开平方结果布皿 洁净区域,可以参考GB50333,及wst367医疗机构消毒技术规范;两项结合