内镜清洗消毒站如何安装上送下排装置?

内镜清洗消毒站没有安装上送下排装置?如何整改呢?是需要买一个什么装置吗?请老师解惑?

高山雪莲W 发表于 2024-4-25 17:32

可以加装抽风式的机械排气扇。
内镜清洗消毒站应采取机械通风的方式,以确保空气的流通和清洁。在自然通风效率不够的情况下,应加装排气扇或者机械通风系统,以实现“上送下排”的通风方式。这种方式可以有效地排除室内的污染空气,保持室内空气的清新。
排风设施的安装位置应根据消毒剂的比重进行选择,以便及时排出。例如,如果使用的消毒剂比重大,应将排风扇安装在消毒槽的上方,以便及时将消毒液气雾抽到外面,保护操作者。
“上送下排”:上面送新鲜空气(如开窗通风),下面安装抽风装置(因消毒剂比重较重)。

斌子 发表于 2024-4-26 08:57

高山雪莲W 发表于 2024-4-25 17:32
可以加装抽风式的机械排气扇。
内镜清洗消毒站应采取机械通风的方式,以确保空气的流通和清洁。在自然通风 ...

老师的回答很全面,学习了,谢谢老师!!

zhixpzhixp 发表于 2024-4-28 09:45

我们内镜室只有支气管镜,采用邻本二甲醛消毒,也需要安装上送下排装置吗

fkeed 发表于 2024-5-17 09:13

我也想知道楼上老师的问题答案

huangxiuhua84 发表于 2024-5-20 10:24

zhixpzhixp 发表于 2024-4-28 09:45
我们内镜室只有支气管镜,采用邻本二甲醛消毒,也需要安装上送下排装置吗 ...

我们也是用邻本二甲醛消毒的

陈壹千 发表于 2024-5-21 14:07

上送下排装置一般是安装在工作站消毒槽位置,如果洗消室本身有风压设计并且使用效果良好,也可以不安装

fengshun 发表于 2024-5-21 14:42

选址时首先考虑自然通风,自然通风不佳或无法实现的可采用机械通风,宜采取“上送下排”方式。上面送的是新风,下面抽排污染的空气,控制气流自上到下。