消毒供应室去污区,打包区新风系统需要独立分开吗?
消毒供应室的去污区和打包区是否需要独立分开的新风系统,答案是肯定的。首先,从设计原则来看,各个工作区域应该遵循“物品由污到洁,不交叉、不逆流”的原则,这就要求新风系统能够支持这种流向。如果去污区和打包区的新风系统混合,可能会导致空气流向反,从而污染清洁的物品。
其次,从实际操作来看,去污区需要处理污染的物品,而打包区则是将清洁的物品进行包装。这两个区域在工作性质和空气质量要求上是不同的。去污区需要保持相对负压,以防止污染空气扩散到其他区域。而打包区虽然也需要注意空气质量,但不需要像去污区那样严格控制。因此,将两个区域的新风系统分开,可以更精准地控制气压和空气质量,有利于整个消毒供应室的管理和运作。
最后,从设施角度来看,将新风系统分开也可以提高设施的使用效率和降低维护成本。例如,打包区的工作节奏可能不如去污区紧张,因此它可以使用风量较小的新风系统。这样既可以节省能源,又可以避免在去污区工作的护士接触到过多的空气流量,从而提高工作效率和舒适度。
综上所述,消毒供应室的去污区和打包区新风系统应该独立分开,这是保证工作流程顺利进行、防止污染和交叉感染、提高工作效率和舒适度的重要措施。 供应室独立通风系统去污区相对负压 规范上去污区要保持相对负压 我们三区的新风系统都是分开的,各区域的压力不一样 供应室独立通风系统去污区相对负压 应该分开吧,我们无菌物品存放区是洁净系统,打包区及去污区是分开的,空气应该是由洁到污。 路过学习了,感谢老师们的分享。 学习了,
感谢老师们的分享 学习了,感谢老师的分享 学习了,谢谢老师们的分享 路过学习了,感谢老师们的分享 路过学习了,感谢老师们精彩的分享 路过学习了,感谢老师们精彩的分享 路过学习了,感谢老师们的分享 学习了,感谢分享 学习了,感谢各位老师 王兴源 发表于 2024-4-9 09:52
消毒供应室的去污区和打包区是否需要独立分开的新风系统,答案是肯定的。首先,从设计原则来看,各个工作区 ...
感谢王老师的分享,路过学习了 学习了,老师们的意见很好 王兴源 发表于 2024-4-9 09:52
消毒供应室的去污区和打包区是否需要独立分开的新风系统,答案是肯定的。首先,从设计原则来看,各个工作区 ...
感谢老师细心解说!{:1_17:}