怀揣幸福 发表于 2024-4-3 14:55

外科洗手池喷溅水的解决办法?

我们医院手术室外科洗手池喷溅水,影响外科洗手效果?有不喷溅水的解决办法和规范要求吗?

junior86 发表于 2024-4-3 15:28

本帖最后由 junior86 于 2024-4-3 15:32 编辑

换洗手池啊。手卫生规范的要求:洗手池设置在手术间附近,水池大小、高度适宜,能防止冲洗水溅出,池面光滑无死角,易于清洁。没看到相应的国标,大厂家的基本都没问题的。

感控雏鹰 发表于 2024-4-3 15:38

第一是要看外科洗手池的设计是否合理,二是看水流速度是否合理,可以考虑增加围挡等设施

梅花丁 发表于 2024-4-6 09:55

考虑增加围挡,是个不错的建议

qinyuxia1213 发表于 2024-5-21 11:33

便于清洁的围挡{:1_1:}