slsgkk 发表于 2024-4-3 11:39

关于ICU洗手池配置的调查

老师们:目前,ICU洗手池的配置要求是:设施与床位比不低于1:2,单间每床一套。实际工作中,是否感觉洗手池富足?洗手池潮湿是否会滋生细菌的生长和耐药性?您认为怎么样配置比较合适?谢谢!

二道桥的羊肉串 发表于 2024-4-3 11:45

楼主你好,但是从另一方面来说,这样的设置是为了更好的让医护人员方便手卫生尤其是洗手的操作,因为很多时刻是必须要洗手,而不是手消毒能代替的,但是当洗手池配置不足的情况下,很多时候,洗手无法达到,就成了感染传播风险的隐患,而您所关注的水源性感染源,上海中山医院史庆丰老师一直在做相关研究,并发表了论文,您可以参考一下,来预防由于洗手池造成的二次污染,谢谢

吴晓梅 发表于 2024-4-3 13:44

ICU的洗手池在WS 509-2016《重症监护病房医院感染预防与控制规范》颁布以前就有争议,但WS 509-2016《重症监护病房医院感染预防与控制规范》还是这么规定,那就只能按照规范执行!
不按照规范执行,谁来承担这个责任?

范丽园 发表于 2024-4-3 14:30

按规范配置,肯定没毛病

wuxing718 发表于 2024-4-7 08:49

我们还是按照WS 509-2016《重症监护病房医院感染预防与控制规范》执行

淡定00 发表于 2024-4-7 09:45

手消毒不能代替洗手,ICU有很多的侵入性操作,2:1很恰当

胡子 发表于 2024-5-21 10:11

按照规范执行。。。。。。

cml836 发表于 2024-7-11 15:41

感谢老师分享,下载学习啦

消毒供应中心 发表于 2024-7-12 11:25

感谢老师分享,下载学习啦
页: [1]