心想事成欢子 发表于 2024-4-2 17:15

洁净手术部更换过滤器需要第三方验收

“新建、改建手术室或更换高效过滤器的手术室先由第三方有资质的公司进行验收“这句话有规范出处吗?今天我们医院大证效验,感控专家来手术室进行检查时,提出来新风机组定期更换和维护记录时,提出36个月更换高效过滤器时有没有第三方验收报告?请问有规范出处吗?

吴晓梅 发表于 2024-4-2 18:58

GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》:新建和改建的手术室由第三方有资质的公司进行验收,更换高效过滤器没有要求。

卫生部关于医院洁净手术部验收和年检的规定
第四条 凡新建、改扩建洁净手术部(室)必须经有资质的单位检测,由医院验收合格经卫生监督站(所)审核发证后方可投入使用;凡经过验收合格并投入使用的洁净手术部(室)应定期进行监测和严格执行年检、抽检制度。

aaalxl 发表于 2024-4-3 08:22

看吴老师的回复,貌似需要啊。

卜呐娜 发表于 2024-4-3 08:45

吴老师说的很详细            

slsgkk 发表于 2024-4-3 09:05

没明白第三方验收报告是指那个第三方?更换方不是专业的吗?平时谁来维护?

心想事成欢子 发表于 2024-4-3 10:21

我们单位是第三方维护和更换,但只是更换和维护滤网清洗,没有监测报告,科室会每季度进行一次常规监测
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术部更换过滤器需要第三方验收