洁净手术间想采用浮游菌监测空气,怎么布点啊?
本帖最后由 UMIN 于 2024-4-2 11:39 编辑根据GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范,有规定最小采样量跟菌落数,布点怎么布点啊
我找了找GBT16292-2010医药工业洁净室悬浮粒子的测试方法,根据我们医院面积百级是8个,万级是2个,可以按照这个吗,想问问大家是怎么做的
本帖最后由 吴晓梅 于 2024-4-2 12:05 编辑
平板暴露法简单呀,为什么要采用浮游菌监测空气?
《医院消毒卫生标准》
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。 房间大于10m2者,每增加10m2增设一个采样点。
如果你想完全按GB 50333来做,那你看下你发的第二个图片,已经提到“当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点点数相同…………”,里面的“含尘浓度”就是悬浮粒子的意思,即GB 50333里面的13.3.11条款,里面的表13.3.11-2,根据这个来布点即可 空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。房间大于10m2者,每增加10 m2增设一个采样点。 吴晓梅 发表于 2024-4-2 12:04
平板暴露法简单呀,为什么要采用浮游菌监测空气?
《医院消毒卫生标准》
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法 ...
之前一直都用的平板暴露法,医院走资金买了两台微生物采样器,想着不能老搁置这,就想采着用,然后就开始找相关资料 尘埃69 发表于 2024-4-2 13:48
空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m ...
但是我找了一下相关文件没找到具体的采样布置点位 UMIN 发表于 2024-4-2 14:24
之前一直都用的平板暴露法,医院走资金买了两台微生物采样器,想着不能老搁置这,就想采着用,然后就开始 ...
我看还是搁那吧,还是做平板暴露法吧,做也简单,计算也简单。 UMIN 发表于 2024-4-2 14:25
但是我找了一下相关文件没找到具体的采样布置点位
按时间采集,不是布点 百级层流洁净手术室,有的老师授课说是摆放21个皿,有的是13个皿。不知道哪个更合适。 谢谢老师的分享,老师辛苦了 xiaoai410 发表于 2024-4-2 15:55
百级层流洁净手术室,有的老师授课说是摆放21个皿,有的是13个皿。不知道哪个更合适。 ...
医院感染预防与控制标准操作规程 第二版是21个 浮游采样其实更准确,可以两者对比哈,就读书的实习的时候和疾控上班采样用过,现在搞院感都没用过,感觉院感的公卫技能还是蛮落后,院感的还瞧不起疾控的,你们院感好多方法来源公卫{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
页: