简单5 发表于 2024-4-1 16:04

痰检室建筑要求

请教各位老师,在感染性综合楼一楼结核门诊旁边设痰检室,建筑布局有何要求?废液是不是要像检验科一样单独处理还是可以直接排到感染楼的预消毒池?

缭绕 发表于 2024-4-1 16:20

可以直接排入感染科预处理池。你们的这个痰检室,是做痰涂片吗?有生物安全柜吗?

简单5 发表于 2024-4-1 16:25

老师,有生物安全柜,痰检涂片染色。

吴晓梅 发表于 2024-4-1 16:25

本帖最后由 吴晓梅 于 2024-4-1 16:29 编辑

废液可以直接排到感染楼的预消毒池。
建筑布局可以参考:团体标准《结核病定点医疗机构感染预防与控制规范》




缭绕 发表于 2024-4-1 16:39

留痰室在哪里?通风怎么解决?

简单5 发表于 2024-4-1 16:42

老师有个传递窗给病人放标本,排风管通到楼顶。

燕婕 发表于 2024-4-1 17:04

下载学习了,感谢老师的分享