层流ICU空气培养皿放置高度?
层流ICU病房净化级别为Ⅲ级,用沉降法采样,布皿是可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上?还是按病房采样在08-1.5m之间? 我们手术室、ICU是层流洁净系统,布皿都是按照不超过80cm高度。非洁净系统在08-1.5m之间 《医院消毒卫生标准》A.2.2 检测方法
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。
GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
吴晓梅 发表于 2024-3-28 12:24
《医院消毒卫生标准》
A.2.2 检测方法
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医 ...
吴老师,层流ICU的监测频次是按照医院空气净化管理规范保证每个洁净房间每年至少监测1次?还是按WS/T509应每季度对空气进行消毒效果监测? 月恒8565 发表于 2024-3-28 14:02
吴老师,层流ICU的监测频次是按照医院空气净化管理规范保证每个洁净房间每年至少监测1次?还是按WS/T509 ...
两个结合起来呀!每季度监测,保证每个洁净房间每年至少监测1次。 吴晓梅 发表于 2024-3-28 14:07
两个结合起来呀!每季度监测,保证每个洁净房间每年至少监测1次。
知道了,谢谢老师指导 遗失翅膀的鸟 发表于 2024-3-28 11:12
我们手术室、ICU是层流洁净系统,布皿都是按照不超过80cm高度。非洁净系统在08-1.5m之间 ...
原来还有点疑虑,这下明白了,谢谢老师指导, 学习了,感谢老师的分享 学习了谢谢老师们的分享。 学习了,感谢老师的分享 吴晓梅 发表于 2024-3-28 14:07
两个结合起来呀!每季度监测,保证每个洁净房间每年至少监测1次。
吴老师,布皿数量按开根号后,后面的小数点是直接多算一个皿?还是按四舍五入法?比如7.38是布8个皿还是7个皿合适? 月恒8565 发表于 2024-4-2 08:30
吴老师,布皿数量按开根号后,后面的小数点是直接多算一个皿?还是按四舍五入法?比如7.38是布8个皿还是7 ...
还真没考虑过这个问题!
个人愚见:这个应该差别不大,都可以。 吴晓梅 发表于 2024-4-2 08:32
还真没考虑过这个问题!
个人愚见:这个应该差别不大,都可以。
原本还有点纠结,担心哪条规范有详细说明,谢谢吴老师指导!