awx120
发表于 2024-3-26 09:32
我们现在都用的定时开关,所以消毒时间我们是直接打印,累积时间是要记录累积小时数的,楼主的表上面标注的就是累积时间当然不能打钩,表格建议还要添加消毒起止时间
燕婕
发表于 2024-3-26 09:37
我们是照射时间和累计时间均填写,这样能反应执行过程,比较真实,后面有执行人签名可以督促落实{:1_1:}
game_over
发表于 2024-3-26 10:04
需要填写时间,便于累计
胡丽791126
发表于 2024-3-26 10:06
wx_N3iJr 发表于 2024-3-26 08:20
我们本来不累计时间的,去年疾控和卫监下来检查,我们开始累计时间,累计到1000小时更换灯管 ...
紫外线灯管的寿命至少5000小时,你1000小时就更换,太浪费啦!
东莞院感
发表于 2024-3-26 10:17
个人认为,紫外线灯管,半年进行辐照强度监测,合格,就可以继续使用,直至监测不合格为止。
东莞院感
发表于 2024-3-26 10:49
我记得,以前护理教科书上,紫外线灯管达1000小时要更换,之后教科书,就没有再提多少小时就要更换,需要进行强度监测,合格就可以继续使用。厂家说明书要求使用寿命达5000小时。
西街小雨
发表于 2024-3-26 10:51
我们记录的是起止时间,打√不好统计累计时间。
wx_N3iJr
发表于 2024-3-26 10:58
胡丽791126 发表于 2024-3-26 10:06
紫外线灯管的寿命至少5000小时,你1000小时就更换,太浪费啦!
我怎么记得指南上都是1000,等等,我去找找
wx_N3iJr
发表于 2024-3-26 11:03
胡丽791126 发表于 2024-3-26 10:06
紫外线灯管的寿命至少5000小时,你1000小时就更换,太浪费啦!
国标GB28235-2011紫外线空气消毒器安全与卫生标准:6.2.4有效寿命:应≥1000h
华毅
发表于 2024-3-26 11:13
每个都要注明开始及结束时间,然后是累计计时,每周酒精擦拭可以划对勾
cdyg
发表于 2024-3-26 11:19
东莞院感 发表于 2024-3-26 10:49
我记得,以前护理教科书上,紫外线灯管达1000小时要更换,之后教科书,就没有再提多少小时就要更换,需要进 ...
是这样的 可是监督单位要求有累计时间 真是没办法
spongebob
发表于 2024-3-26 11:35
路过学习了,感谢老师们的分享
CYR930812
发表于 2024-3-26 12:02
我们记录的开始与结束的时间,累计时间
wqk
发表于 2024-3-26 13:12
学习了谢谢老师的分享
胡丽791126
发表于 2024-3-26 13:37
wx_N3iJr 发表于 2024-3-26 11:03
国标GB28235-2011紫外线空气消毒器安全与卫生标准:6.2.4有效寿命:应≥1000h
老师你好,你的标准需要更新了:首先国标GB28235-2011《紫外线空气消毒器安全与卫生标准》已经在2020年4月9日颁布了新的标准,已经取代了国标GB28235-2011紫外线空气消毒器安全与卫生标准。其次,它说“紫外线消毒器中各支紫外线灯的累计点燃时间均≥1000h,判为寿命合格”。那么在GB-19258《紫外线杀菌灯》2012年的国标中,要求灯寿命不低于5000小时。2000小时不低于85%,寿终不低于65%。
胡丽791126
发表于 2024-3-26 13:38
cdyg 发表于 2024-3-26 11:19
是这样的 可是监督单位要求有累计时间 真是没办法
老师GB-19258《紫外线杀菌灯》2012年的国标中,要求灯寿命不低于5000小时。2000小时不低于85%,寿终不低于65%。你拿给他们看,好多人不知道,包括临床老护士长们也说1000小时更换。
1559443150
发表于 2024-3-26 13:45
我们不做灯管累计时间记录,只登记消毒时间及结束时间,不以累计时间判定灯管是否合格使用,以灯光强度检测是否合格判定灯管是否合格。
yjzxwsy
发表于 2024-3-26 13:49
累计时间
13626355528
发表于 2024-3-26 14:27
填写消毒时间,累计消毒时间,日期,签名
WANGHUANYU
发表于 2024-3-26 14:31
要写累计时间,几点开始几点结束,然后每周酒精擦拭灯管一次