燕婕 发表于 2024-3-25 10:39

医废暂存间的设置?

      求助各位老师:我院之前医废暂存间、固废暂存间(输液瓶)在地下车库角落设置,通风不好,现想将医废暂存点在地上重建,我们暂时规划是三个区域,一间为医废暂存间,一间为运输车辆暂存间(含车辆清洗功能),一间为医废收集人员办公室,为节约成本不使用砖混结构,使用移动板房建设。固废暂存间(输液瓶)因地面面积不足仍放置在原地下车库角落处。
         请问:1、暂存间建设使用移动板房是否符合要求?
                   2、我院设置床位500张,医废暂存间面积应该建设多大?
                   3、固废暂存间(输液瓶)因地面面积不足仍放置在原地下车库角落处是否合理?

二道桥的羊肉串 发表于 2024-3-25 13:00

请问:1、暂存间建设使用移动板房是否符合要求?
                   2、我院设置床位500张,医废暂存间面积应该建设多大?
                   3、固废暂存间(输液瓶)因地面面积不足仍放置在原地下车库角落处是否合理?
回答一查阅相关资料,移动板房主要的材料有见下表

活动板房材质有:三维扣板、彩钢扣板、铝塑板、亚克力板、烤漆玻璃、防腐木、生态木、喷绘布、3M布、吸塑灯箱。
如果是正规的材料制作的移动板房,应该符合医疗废物暂存间防腐,防渗漏,防盗等功能要求。
二、我可以给您一个参考,我院核对床位数为2960张,实际开放床位数为3500张,我院于2020年新建的医疗废物暂存间为 620 平方米,其中包括了输液瓶回收房间,但是随着业务量增加,目前我们的医废暂存间已饱和,本人发现如果和外出周转公司做好协议,及时转出,可能能缓解一下,医疗废物不断增加的局面,如果周转不及时,建再大的场所,也满足不了医废的产生量,所以建议,适当留出医院发展的预留空间,并和外出公司协商,及时运出医废,避免无限制的堆积,
第三、虽然输液瓶不属于医废,但是是很多不法分子盯住的东西,容易流入社会,造成不良后果,建议在地下室保存,房间需要上锁,专人管理,避免遗失和泄露的危险,谢谢


cdyg 发表于 2024-3-25 11:24

本帖最后由 cdyg 于 2024-3-25 11:27 编辑

1、可以使用移动板房,需符合防渗、防漏、防盗等规定,参考医废管理条例。
2、这个可以根据你们日常贮存量来决定。
3、输液瓶不属于医疗废物,可以放在地下室。
个人看法,仅供参考。

感控雏鹰 发表于 2024-3-25 11:41

材质可行与否关键在于你能否实现暂存点防渗漏等要求,只要能达到要求,个人觉得是可以的,至于面积,这个要和你们实际产生量相关,不能完全按照床位,不同单位会有明显差距,输液瓶带等放在地下个人认为没有问题

燕婕 发表于 2024-3-25 11:43

cdyg 发表于 2024-3-25 11:24
1、可以使用移动板房,需符合防渗、防漏、防盗等规定,参考医废管理条例。
2、这个可以根据你们日常贮存量 ...

谢谢老师回复!

燕婕 发表于 2024-3-25 11:44

感控雏鹰 发表于 2024-3-25 11:41
材质可行与否关键在于你能否实现暂存点防渗漏等要求,只要能达到要求,个人觉得是可以的,至于面积,这个要 ...

谢谢老师回复{:1_1:}

燕婕 发表于 2024-3-25 14:13

二道桥的羊肉串 发表于 2024-3-25 13:00
请问:1、暂存间建设使用移动板房是否符合要求?
                   2、我院设置床位500张,医废暂存间面 ...

感谢老师的回复{:1_1:}

小臣臣 发表于 2024-3-25 15:51

二道桥的羊肉串 发表于 2024-3-25 13:00
请问:1、暂存间建设使用移动板房是否符合要求?
                   2、我院设置床位500张,医废暂存间面 ...

老师说的很挺详细,连用料都列出来了

昌婷婷 发表于 2024-3-29 10:15

老师说的很挺详细,连用料都列出来了

朱素芳 发表于 2024-4-7 10:50

路过学习了,感谢老师们的分享

冷玫瑰001 发表于 2024-11-14 09:30

路过学习了,感谢老师们的分享
页: [1]