重症监护病房空气净化管理
本帖最后由 小秋~ 于 2024-3-19 07:57 编辑ICU空气净化采用洁净系统(十万级),但因ICU病人特殊性,环境按II类环境管理,这样的话:1、更换高效过滤器后的空气净化效果监测是否也是按II类环境标准(4CFU/15min);每年洁净系统第三方的尘埃粒子测定是否还需要?2、过滤器的更换是否还是按368要求! 《医院消毒卫生标准》
Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
既然采用洁净系统(十万级),那就是Ⅰ类环境,必须按照Ⅰ类环境管理。 你实际是按二类环境,那用一类 环境的时候有吗?如果有就要考虑按照正常的维护频次进行维护。按照维护的频次来说,正常使用和间断使用的维护频次是否需要一致,也是需要考虑的。个人理解间断使用的话高效过滤器总过滤量没那么多,理论上可以延长更换时间。 吴晓梅 发表于 2024-3-19 08:08
《医院消毒卫生标准》
Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
既然采用洁净 ...
谢谢吴老师回复!洁净环境进行空气净化效果监测时,是在“空态、静态”下进行,但ICU病人不能移走,所以监测时无法达到“静态”状态,所以无法按I类环境的监测方法。 小秋~ 发表于 2024-3-19 08:16
谢谢吴老师回复!洁净环境进行空气净化效果监测时,是在“空态、静态”下进行,但ICU病人不能移走,所以 ...
怎么无法达到“静态”状态呢?ICU的病人又不会走动。 路过学习了,感谢老师的分享! 小秋~ 发表于 2024-3-19 08:16
谢谢吴老师回复!洁净环境进行空气净化效果监测时,是在“空态、静态”下进行,但ICU病人不能移走,所以 ...
ICU空气采样监测不会受影响,
时间选择在清早,工作人员少走动,保洁员没有进行卫生清扫,在这个时候进行采样比较好。 既然使用洁净技术,那管理相应的也要提升到一类环境的管理,不能因为标准说icu是二类环境,就按二类环境管理