132 发表于 2024-3-18 10:56

普通传染病区的消毒设施要求?

各位老师好!普通传染病区,如果病房无新风设施,病房首选自然通风,需要安装空气消毒机或紫外线设施吗?负压传染病区,如果病房有新风设施,平时只开启1台满足普通病房新风量需求,负压病房也需要安装空气消毒机或紫外线设施吗?这里搞不懂,是否负压病房就不需要另外安装空气消毒机或紫外线设施?请专家老师帮助解答,谢谢!

尘埃69 发表于 2024-3-18 11:13

1.如果病房无新风设施,病房首选自然通风或机械通风,可以安装空气消毒机或紫外线设施,以备不时之需
2.负压传染病区,如果病房有新风设施,平时只开启1台满足普通病房新风量需求,负压病房不需要安装空气消毒机或紫外线设施
3.负压是密闭环境,气流从洁到污,最后消毒后排除,负压病房不需要另外安装空气消毒机或紫外线设施

吴晓梅 发表于 2024-3-18 11:22

正确答案2楼老师已给出。
学习一下:GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》。




132 发表于 2024-3-18 11:32

尘埃69 发表于 2024-3-18 11:13
1.如果病房无新风设施,病房首选自然通风或机械通风,可以安装空气消毒机或紫外线设施,以备不时之需
2.负 ...

收到,非常感谢老师的专业指导!

132 发表于 2024-3-18 11:33

吴晓梅 发表于 2024-3-18 11:22
正确答案2楼老师已给出。
学习一下:GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》。



吴老师好!收到,下载好好学习,谢谢老师及时指导。

晴朗的天空 发表于 2024-3-18 11:55

收到,非常感谢老师的专业指导!

xuexiaoyuan 发表于 2024-3-18 14:16

尘埃69 发表于 2024-3-18 11:13
1.如果病房无新风设施,病房首选自然通风或机械通风,可以安装空气消毒机或紫外线设施,以备不时之需
2.负 ...

老师回答很详细,跟老师学习啦

燕婕 发表于 2024-3-18 14:27

下载学习了,谢谢吴老师{:1_1:}