huangyimi 发表于 2024-3-16 10:33

关于产房新风系统

我院于2024年搬迁新院区,产房新风系统出风口正对产床,产妇在产床上生产过程中新风系统冷风直吹,向后勤基建部门反馈后也回答无法调整出风口位置,新风系统开关在手术室内,接下来产房把新风系统关闭,无菌间无空调系统新风系统开启后,温度在10月到1月份的温度在1.,2度之间,现在上周去产房时发现,已经把新风出风口遮盖,产房的设计是房间后门外污污走廊处门可以打开,问题1,新风系统目前已经关闭达不到每天换气,问题2因为新风系统之前没找到开关导致产妇投诉吹冷风感冒,目前存在问题新风系统开关没在产房内,未每天开启新风系统换气,可以通过开门通风换气吗?

吴晓梅 发表于 2024-3-16 11:13

本帖最后由 吴晓梅 于 2024-3-16 19:12 编辑

采用自然通风是可以的,但温度呢?哪怕新风系统出风口正对产床,冬天吹的也是热风呀,怎么会是冷风呢?空气净化不能达标,温度不能达标,这样还不整改?这样的分娩室都在用,真是太不可思议了!领导太不作为了!工程也不知道怎么验收合格的?
WST823—2023《产房医院感染预防与控制标准》
5.3 待产室、分娩室和办公室等工作区域宜采用自然通风,采光良好。还可选用安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统、空气洁净技术、空气消毒器、紫外线灯等净化空气。
5.4 分娩室设空调系统时,宜采用可全新风运行的空调系统。
5.8 分娩室温度宜保持 24℃~26℃,相对湿度 30 %~60 %;无菌物品存放室温湿度符合 WS 310.2 要求。

wuxing718 发表于 2024-3-16 16:24

开窗通风达不到温湿度是个问题

LMT 发表于 2024-3-16 22:20

吴晓梅 发表于 2024-3-16 11:13
采用自然通风是可以的,但温度呢?哪怕新风系统出风口正对产床,冬天吹的也是热风呀,怎么会是冷风呢?空气 ...

吴老师,如果分娩室很大,可以放电脑和一些资料吗?

吴晓梅 发表于 2024-3-17 07:00

LMT 发表于 2024-3-16 22:20
吴老师,如果分娩室很大,可以放电脑和一些资料吗?

可以呀!现在的工作没有电脑怎么行呢?手术室也放电脑呀!

燕婕 发表于 2024-3-18 08:53

学习了,谢谢老师们

huangyimi 发表于 2024-3-18 09:13

有空调系统,但是新风真的是冷风{:1_4:}{:1_4:}

huangyimi 发表于 2024-3-18 09:14

无菌间只有新风没有热空调

zhangfan 发表于 2024-8-8 13:49

谢谢老师分享,已路过学习了!