手术室无菌物品存放温湿度要求
GB50333洁净手术部建筑技术规范中表4.0.1 技术指标“无菌敷料室;未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室’温度要求≤27℃,湿度≤60%。和供应室对无菌物品存放要求(温度<24℃,湿度<70%)是不一致的。洁净手术室是不是就参照GB50333,可以不用供应室的要求。还有个问题,普通病区的无菌物品存放要求是否也一定要按照供应室的标准执行。 洁净手术室就参照GB50333。普通病区的无菌物品存放要求不可能达到《医院消毒供应中心 》的要求的(当然能达到是最好)。
所以《医院消毒供应中心 》规定:
5.9.5无菌物品存放要求如下:
无菌物品存放区环境的温度、湿度达到WS310.1的规定时,使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期宜为14d。
未达到环境标准时,使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期不应超过7d。 我们手术室参照的是“’温度≤27℃,湿度≤60%” 个人理解,按照洁净手术部的要求就好。温度和湿度是匹配的。 手术室按手术室的GB50333的要求,相关数据应该是有循证依据的 吴晓梅 发表于 2024-3-7 15:29
洁净手术室就参照GB50333。
普通病区的无菌物品存放要求不可能达到《医院消毒供应中心 》的要求的(当然能 ...
吴老师,未达到环境标准时,使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期不应超过7d,那其他无菌物品呢? LMT 发表于 2024-3-8 19:14
吴老师,未达到环境标准时,使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期不应超过7d,那其他无菌物品呢? ...
其他的《医院消毒供应中心 》中没有规定,说明其他的包装不受环境的影响。
但我们医院还是减半的,比如一次性纸塑袋包装我们医院定的是90天,一般也用不了90天。 吴晓梅 发表于 2024-3-8 19:20
其他的《医院消毒供应中心 》中没有规定,说明其他的包装不受环境的影响。
但我们医院还是减半的,比如一 ...
谢谢老师的解答 LMT 发表于 2024-3-8 19:14
吴老师,未达到环境标准时,使用普通棉布材料包装的无菌物品有效期不应超过7d,那其他无菌物品呢? ...
棉布材料包装易受环境影响,尤其高温高湿环境下影响大,一是要想办法管理环境,如使用空调进行湿度温度控制;二是根据情况,如果达不到有效期为7天。
谢谢各位老师答疑,学习了 我们手术室参照的是“’温度≤27℃,湿度≤60%” 高山雪莲W 发表于 2024-3-9 17:21
棉布材料包装易受环境影响,尤其高温高湿环境下影响大,一是要想办法管理环境,如使用空调进行湿度温度控 ...
老师,我想问手术室的灭菌物品一定要是要专用无菌物品架吗?原来做的有门的不锈钢柜子不可以放吗? Ⅰ类环境才用架,Ⅱ类环境还是用柜,需要密闭存放 心有感控 发表于 2024-11-4 11:36
老师,我想问手术室的灭菌物品一定要是要专用无菌物品架吗?原来做的有门的不锈钢柜子不可以放吗? ...
赞同13楼老师观点,如果手术室是洁净系统的I类环境用架子可以的,如果是普通手术室的II类环境要有门的柜子;原来做的有门的不锈钢柜子可以放,干净无锈斑有门就可以呀。 好的,谢谢两位老师的解答 好的,谢谢两位老师的解答
页:
[1]