Evahuang 发表于 2024-3-7 11:54

关于检验科布局的问题

本帖最后由 吴晓梅 于 2024-3-7 12:01 编辑

帮我们看看我们检验科建筑布局有没有问题,请指导



怡彩纷呈 发表于 2024-3-7 15:14

更衣区从休息区进入,不符合要求;
整个区域没有医废处置通道和区域;
“洗消间”如果是医废处置的区域,那么如何送出检验科呐?
HIV标本管理较严格,检测区又是通道,不符合微生物安全要求

xuexiaoyuan 发表于 2024-3-7 15:46

怡彩纷呈 发表于 2024-3-7 15:14
更衣区从休息区进入,不符合要求;
整个区域没有医废处置通道和区域;
“洗消间”如果是医废处置的区域,那 ...

老师看的真仔细,跟老师学习知识啦

王雪7 发表于 2024-3-10 19:12

路过学习了   