瓦妮莎 发表于 2024-3-5 11:35

消毒供应中心三区压力值范围是多少?如果有参考值,出于哪个参考资料?

老师们,消毒供应中心去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区,三区温度、相对湿度、换气次数,在《WS 310.1-2016医院消毒供应中心 第1部门:管理规范》有明确规定,但是压力没有说明。想知道三区压力范围是多少,参考出处是什么。

尘埃69 发表于 2024-3-5 11:52

去污区相对负压,没有明确压力值

吴晓梅 发表于 2024-3-5 12:14

没有具体规定!
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:
a)物品由污到洁,不交叉、不逆流;
b)空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。

瓦妮莎 发表于 2024-3-5 13:25

吴晓梅 发表于 2024-3-5 12:14
没有具体规定!
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:


好的,收到老师的答复,谢谢。

瓦妮莎 发表于 2024-3-5 13:27

尘埃69 发表于 2024-3-5 11:52
去污区相对负压,没有明确压力值

好的,收到老师的答复,谢谢。

盛夏的果实 发表于 2024-3-5 13:31

GB51039-20147.8规定:消毒供应中心 保持有序压差梯度和定向气流,定向气流应经灭菌区流向去污区。无菌存放区对相邻并相通房间不应低于5Pa的正压,去污区对相邻并相通房间和室外均应维持不低于5Pa的负压。供参考。

轻舞飞扬的老马 发表于 2024-3-5 13:58

要求消毒区、检查包装区压力大于去污区,空气流向由洁到污就可以,去污区保持相对负压,

海底小径 发表于 2024-3-5 14:11

学习了                                                

songlin 发表于 2024-3-5 14:27

去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。

暖冬1 发表于 2024-3-5 14:41

学习了,谢谢老师分享

LJMX0211 发表于 2024-3-5 14:50

谢谢老师分享知识,学习啦

清秋玉叶 发表于 2024-3-5 15:09

谢谢老师分享知识,学习啦

瓦妮莎 发表于 2024-3-5 16:18

盛夏的果实 发表于 2024-3-5 13:31
GB51039-20147.8规定:消毒供应中心 保持有序压差梯度和定向气流,定向气流应经灭菌区流向去污区。无菌存 ...

收到,谢谢老师的回复。

小点点 发表于 2024-3-11 08:51

一般压力梯度以5为一个梯度,如-5,+5、+10、+15