lvjian3344 发表于 2024-2-27 11:57

手术间高度差一点可以吗,墙壁没有嵌入式可以吗?

准备把手术部的仪器存放间改造为手术间,发现高度最高只有2.6m,看医院建筑规范宜2.7-3.0m,这个院感能点头说可以吗?还有墙壁,看洁净手术部规范房内的插座、开关、各种柜体均应嵌入墙内,这个要求非洁净手术间需不需要,如果需要的话,那这点做不到,院感能点头吗?还有普通手术间能按照空调吗?是不是也要有排风,送风装置?

吴晓梅 发表于 2024-2-27 13:51

有点看不明白!
1.你们原来的手术室是洁净手术室还是普通手术室?
2.手术部的仪器存放间高度是2.6m,那你们原来的手术间高度是多少?难道一个平面的层高会不一样?
3.你们原来的手术间采取什么方式进行空气消毒?

缭绕 发表于 2024-2-27 13:52

是的,这个手术间即使没有洁净级别,也得有送风,排风,不然夏天冷死冬天冻死,怎么可能手术呢?

怡彩纷呈 发表于 2024-2-27 14:44

感觉像是在一个空置的房间里,重新设置一个手术间

aaalxl 发表于 2024-2-27 14:49

我们需要理解层高的设定和嵌入的设定的意义是什么,从感控角度考虑就是控制感染,不能满足要求的话要怎么弥补也要考虑。

lvjian3344 发表于 2024-2-27 15:12

吴晓梅 发表于 2024-2-27 13:51
有点看不明白!
1.你们原来的手术室是洁净手术室还是普通手术室?
2.手术部的仪器存放间高度是2.6m,那你们 ...

吴老师,我原来的是层楼手术室,因为业务需要,打算把原来的仪器存放间改造为一间新手术室,这间手术室没有办法配备层流,打算按照非层流手术室设计。这个存放间的顶部安装了其他管道,所有高度只有2.6m,其他手术间是合格的。现在的问题就是改造中存在这些问题,总务科问院感可不可以通过,要院感签字他们好施工。

吴晓梅 发表于 2024-2-27 15:17

lvjian3344 发表于 2024-2-27 15:12
吴老师,我原来的是层楼手术室,因为业务需要,打算把原来的仪器存放间改造为一间新手术室,这间手术室没 ...

洁净手术室内的仪器存放间是属于洁净区内的洁净辅助用房,洁净用房等级是Ⅳ级。
页: [1]
查看完整版本: 手术间高度差一点可以吗,墙壁没有嵌入式可以吗?