洁净手术间是否需要压力表
请问老师们,洁净手术间是否每间手术间门口外面都要有室内压力显示表呀?谢谢! 本帖最后由 吴晓梅 于 2024-2-26 09:16 编辑每间手术间都要有压力显示表,还有温湿度显示,但没有要求在手术间门口外面。
按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》应该在手术间内。
我进修的时候和老师一起去参加手术室的验收说要的,而且宜放在离进口门最近且能够清晰看见的地方。洁净手术室压差表应安装在进门处、手术室内或洁净室内的干净通道处,因为这些地方空气质量对洁净手术室操作最为重要,监测压差表能够准确反应这些区域的空气变化情况,从而保证洁净手术室的正常运作。 学习了,谢谢老师的分享 这些都是手术室的控制面板上的!而且,每年都会做监测的 每个手术间都有压力表 负压手术间需要在门口外面安装压力表以观察室内压力变化的 没有压力表就没办法显示手术间压力
需要安装压力表,这样才能监测压力情况 学习了,之前没怎么关注过 吴晓梅 发表于 2024-2-26 08:35
每间手术间都要有压力显示表,还有温湿度显示,但没有要求在手术间门口外面。
按照GB50333-2013《医院洁净 ...
谢谢老师分享,学习了