新生儿科入口更衣室处手卫生设施要求
新生儿科入口更衣室处手卫生设施水龙头一定要非接触式吗? 本帖最后由 吴晓梅 于 2024-2-7 09:03 编辑用手消毒剂就可以了,不需要水龙头。如果是水龙头那必须是非手触式水龙头。
《医务人员手卫生规范》
5.1.3 手术部(室)、产房、导管室、洁净层流病区、骨髓移植病区、器官移植病区、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病区、感染性疾病科、口腔科、消毒供应中心、检验科、内镜中心(室)等感染高风险部门和治疗室、换药室、注射室应配备非手触式水龙头。
6.1.2 下列情况应洗手:
a)当手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染时。
b)可能接触艰难梭菌、肠道病毒等对速干手消毒剂不敏感的病原微生物时。
6.1.3 手部没有肉眼可见污染时,宜使用手消毒剂进行卫生手消毒。
吴晓梅 发表于 2024-2-7 09:01
用手消毒剂就可以了,不需要水龙头。如果是水龙头那必须是非手触式水龙头。
《医务人员手卫生规范》
5.1.3...
老师,那门诊人流室的更衣室也要是一样吗?这两个地方原来都有手动的水龙头,现在在想要不要换成非接触式的? 对,新生儿科的水龙头都需要是非接触式的。 西凤酒加糖 发表于 2024-2-7 09:13
老师,那门诊人流室的更衣室也要是一样吗?这两个地方原来都有手动的水龙头,现在在想要不要换成非接触式 ...
一样!
更衣的时候手上肯定是没有肉眼可见污染的,应该使用手消毒剂。 西凤酒加糖 发表于 2024-2-7 09:13
老师,那门诊人流室的更衣室也要是一样吗?这两个地方原来都有手动的水龙头,现在在想要不要换成非接触式 ...
个人认为如果已经设置好了的,放置快速手消剂也是可以的。 如果是水龙头必须是非手触式 个人觉得放手消剂就可以了 同意楼上老师的意见,我们是放手消剂 我们医院现在全都是非接触式 我们放的是手消毒剂 我们放的是手消毒剂 新生儿科的水龙头都需要是非接触式的
页: