【感染科普笔记2024-1-30】答疑解惑丨治疗准备室需要配洗手池吗?
作者:吴怀英(聊城市第三人民医院)责编:王玉兰
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)是全国最大的医院感染预防控制论坛,是感控人员的学习园地和感控问题探讨平台,常有会员提出各种感控问题,以下是在全国最大医院感染预防控制论坛上会员提问。
治疗室与治疗准备室功能一样吗?都需要配备洗手设施吗?下面小编和大家一起捋一捋。
治疗室与治疗准备室功能?《医疗机构内通用医疗服务场所的命名》WS/T 527—2016:
[*]治疗准备室的功能:医务人员为患者实施治疗前的准备工作、 配制药液、存放无菌物品、清洁物品药品。设施配置 :操作台、物(药)品柜、冰箱、治疗车、抢救车、锐(利)器盒、医疗废物桶、非医疗废物桶、手卫生设施 、如果配制化疗药物应配置生物安全柜、没有与室外直接通风条件的应配置紫外线灯。特定要求:仅允许医务人员佩戴口罩进入,空气物表监测应符合GB15982要求。
[*]治疗室的功能:为患者实施治疗操作,如关节腔内注射、鞘内注射、骨穿、腰穿、胸穿、换药等 存放无菌物品、清洁物品(如消毒后药杯及管路)等。设施配置 :操作台、治疗床、物品柜、治疗车、锐(利)器盒、医疗废物桶、非医疗废物桶、手卫生设施、没有与室外直接通风条件的应配置紫外线灯。特定要求:门诊清洁性治疗和污染性治疗应分室进行,分别设置I类(清洁性)治疗室和Ⅱ类(污染性)治疗室。
Ⅰ类治疗室进行清洁性治疗,如腰穿、骨穿、胸穿、关节腔内注射、鞘内注射、导尿、清洁换药等;Ⅱ类治疗室进行感染性治疗,如感染性伤口换药等 ;病房可将Ⅰ类治疗室和Ⅱ类治疗室设置为同一室,清洁性治疗优先,与感染性治疗分时段进行,空气物表监测应符合GB15982要求。分析:从功能上看治疗准备室需要配置手卫生设施,手卫生设施包括流水+皂液或手消毒剂手卫生设施,没要求必须配备水龙头流水洗手。
手卫生设施安装设置要求《医务人员手卫生规范》WS/T 313-2019:5 手卫生设施5.1 洗手与卫生手消毒设施5.1.3 手术部(室)、产房、导管室、洁净层流病区、骨髓移植病区、器官移植病区、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病区、感染性疾病科、口腔科、消毒供应中心、检验科、内镜中心(室)等感染高风险部门和治疗室、换药室、注射室应配备非手触式水龙头。分析:从规范内容上看这里治疗室就是治疗准备室;换药室就是治疗室。
《基层医疗机构医院感染管理基本要求》国卫办医发〔2013〕40号:(五)治疗室、换药室、注射室1.保持室内物体表面、地面清洁。室内应设流动水洗手池,洗手液、干手设施(用品),速干手消毒剂等;手消毒剂应标启用时间,在有效期内使用。
《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》国卫办医函〔2021〕598号 :第二十四条 静配中心各功能区应当按要求设置水池和上下水管道、不设置地漏。淋浴室和卫生间属于污染源区域,应设置于静配中心外附近区域,并应严格管控。附件《静脉用药调配中心建设基本要求》给排水系统设计与施工要求。(1)按要求设置洗手池、清洗池等清洁设施和上下水管道,各种水池设置位置应适宜,尺寸大小应以确保洗手或清洗物品时水不会溅到池外。(2)下水管应设置U型存水弯。(3)洁净区内洗手池、清洗池等清洁设施应选用陶瓷、SUS304不锈钢或OCr19Ni9及以上材质。
《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准》WS/T826-2023对水池安装要求5.2.9 洗手池深度宜不小于 19 厘米,宽度宜不小于 60 厘米;水池两侧及靠墙侧宜设置光滑、耐消毒液腐蚀和防潮材质的挡板,其高度宜不低于 50 厘米;宜调整出水口位置和水流强度,避免水流直接冲击水池底部的排水口。
治疗准备区(配药室)需要配备洗手设施吗?综上所述,国家规范要求应配置手卫生设施,到底需要配置水龙头流水洗手还是手消毒设施,具体需要结合医院实际,如果治疗准备室空间足够大,可以配置流水洗手的水龙头,如果治疗准备室空间狭小不建议配置水龙头流水洗手,因为洗手是一个去污的过程,在流水洗手的过程中有水的喷溅,潮湿环境易于细菌真菌生长繁殖,治疗准备室空间狭小可以在治疗准备室外安装水龙头流水洗手,室内配置手消毒设施,总之需要结合医院空间实际设置。
欢迎投稿:sific2007@163.com“本平台所有文章欢迎大家转发到朋友圈、群内学习,但若需转载至公众号或其它平台发布,请先联系小编确认同意”封面图片来自网络
图文:王小虾
学习了,谢谢老师无私分享 赞成,在不违背规范的前提下,也要考虑到实际情况下。 学习了,感谢老师的分享
长知识了,感谢老师分享,{:1_1:}需要结合医院空间实际设置
页:
[1]