jianglixian70 发表于 2024-1-29 08:49

洁净手术室空调的使用?

每天手术室都有终末消毒,次日手术间使用之前需要在次开启空调净化30分钟后才能使用?可否直接使用?

aaalxl 发表于 2024-1-29 08:56

洁净的级别不同,对开启的时间要求也是不相同的,不能直接使用的。

吴晓梅 发表于 2024-1-29 09:49

洁净手术部的净化系统应在手术前 30min 开启,术前的风速、压力、温度、湿度等指标应符合 GB50333 中关于手术级别的要求,术前应有相关数据记录。

aiaimmaxx 发表于 2024-1-29 19:43

手术前 30min 需开启净化系统

qlh710315 发表于 2024-1-29 22:40

手术前 30min 需开启净化系统,不能直接使用。

石桥wshh1975 发表于 2024-1-30 08:23

是空调还是净化系统要搞清楚

gynzyh 发表于 2024-1-30 09:21

洁净手术室须在手术前30分钟开启

wuxing718 发表于 2024-1-30 12:59

是的,不能直接使用

jianglixian70 发表于 2024-1-31 11:20

是净化系统,谢谢老师的经验分享和指导

白桦林068 发表于 2024-1-31 15:14

洁净手术部 cleanoperatingdepartment
由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房等部分或全部组成的独立的功能区域。
因此洁净手术室空调,应该就是洁净手术部的净化空调系统,因此在每天手术前要提前30分钟开启净手术部的净化空调系统。

晓燕 发表于 2024-6-28 11:22

谢谢老师们的讲解

扣子abc 发表于 2024-6-28 14:40

感谢老师解答,学习了
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术室空调的使用?