你们医院ICU的洗手池有过滤装置吗?下水道定期消毒吗?
洗手设施与床位数比例应不低于1:2。现在又有很多研究显示,ICU的洗手池是多重耐药菌的来源之一。
请问,您院ICU的洗手池有过滤装置吗?下水道定期消毒吗? 第一,我院还未证实多耐传播与旁边水池有关,采样多次,未检出,目标菌,第二,我们没有按过滤装置,下水直接排到污水系统,统一在医院污水系统处理,谢谢 ICU的洗手池暂时没有过滤装置,下水道暂时没有定期消毒,下水直接排到污水系统,统一在医院污水系统处理 没有过滤装置,下水道无过滤装置 有专门的污水处理系统 没有过滤装置,也没有定期消毒。 之前从来不关注,但是后来确实疑似聚集病例在水池、水龙头采到相同的目标菌,开始关注并制定了水池水龙头消毒的流程 没有过滤装置,也是直接排污水系统,下水道定期消毒没有 ICU的洗手池暂时没有过滤装置,下水道暂时没有定期消毒,下水直接排到污水系统,统一在医院污水系统处理 没有过滤装置,也没有定期消毒。 没有过滤装置,下水道无消毒,下水直接排到污水系统 没有这些设备和处理措施
定期采样未检出目标菌,下水直接排到医院污水处理系统。 没有过滤装置,每年消毒一次 wuxing718 发表于 2024-1-24 12:50
没有过滤装置,每年消毒一次
目前为止就看到第一个说每年消毒1次{:1_9:}
我们ICU的水池在大通间中间,医护人员洗手,患者家属来看病人了,接盆水给病人抹个身然后倒水,也是往这个水池,水池周围已经很旧了。我看到一篇文章,说ICU水池的污染问题,觉得颠覆了既往我们反复强调的ICU床头要有洗手池的观念,所以拿出来请大家讨论 近几年,就有相关报道,ICU水源性污染。目前我们只是常规保持水池的清洁和干燥,没有消毒 没有过滤装置,未对洗手池进行监测 缭绕 发表于 2024-1-24 13:59
目前为止就看到第一个说每年消毒1次
我们ICU的水池在大通间中间,医护人员洗手,患者家属来看病人 ...
现在培训都没有ICU床头要有洗手池这样的说法了 DYEY范特西 发表于 2024-1-24 07:58
之前从来不关注,但是后来确实疑似聚集病例在水池、水龙头采到相同的目标菌,开始关注并制定了水池水龙头消 ...
我们是采到了铜绿,更换了洗手池和水龙头后加强了洗手池消毒{:1_4:} 个人觉得洗手设施与床位比2:1有点高。大病房流动水设施太多易水污染。