医院隔离技术标准
各位老师,请教一下,2009隔离技术规范中经接触传播疾病患者的隔离要求床间距不少于1.1m,2023版隔离技术标准中经接触传播未再提及床间距,请问设置床间距时怎么执行?按照5.2.2.4总的隔离要求执行:单排病床通道净宽不应小于 1.1m,双排病床(床端)通道净宽不应小于 1.4m,病床间距宜大于 0.8m。 WS/T 311—2023《医院隔离技术标准》也是有规定的呀:
5.2.2.4 单排病床通道净宽不应小于 1.1m,双排病床(床端)通道净宽不应小于 1.4m,病床间距宜大于 0.8m。 谢谢老师,参照普通病区建筑布局要求是吗? WS/T 311—2023《医院隔离技术标准》有要求,按照新规范执行
5.2.2 隔离要求
5.2.2.1 感染性疾病患者与非感染性疾病患者宜分室安置。
5.2.2.2 同种感染性疾病、同种病原体感染患者宜集中安置。
5.2.2.3 床单元之间的隔帘宜方便清洁与消毒。
5.2.2.4 单排病床通道净宽不应小于 1.1m,双排病床(床端)通道净宽不应小于 1.4m,病
床间距宜大于 0.8m。 谢谢老师分享知识,学习啦 谢谢老师分享知识,学习啦 谢谢老师分享知识,学习啦 WS/T 311—2023《医院隔离技术标准》有要求,按照新规范执行
5.2.2 隔离要求
5.2.2.1 感染性疾病患者与非感染性疾病患者宜分室安置。
5.2.2.2 同种感染性疾病、同种病原体感染患者宜集中安置。
5.2.2.3 床单元之间的隔帘宜方便清洁与消毒。
5.2.2.4 单排病床通道净宽不应小于 1.1m,双排病床(床端)通道净宽不应小于 1.4m,病
床间距宜大于 0.8m。 谢谢老师分享知识,学习啦
页:
[1]