血透室的治疗室有要求它的门不能对着治疗区域开吗?
本帖最后由 缭绕 于 2024-1-18 13:49 编辑请教各位老师:血透室的治疗室有要求它的门不能对着治疗区域开吗?出自哪个规范?谢谢!
血液净化标准操作规程 (2021 版)
1.血液透析室(中心)的结构和布局 血液透析室(中心)应遵循环境卫生学和感
染控制的原则,做到布局合理、分区明确、标识清楚、功能流程合理,满足工作需要;
区域划分应符合医疗机构相关感染控制要求。清洁区域:治疗准备室、水处理间、清洁
库房、配液间、复用后透析器储存间及医护人员办公室和生活区;潜在感染区域:透析
治疗室、专用手术室/操作室、接诊室/区及患者更衣室;污染区域:透析器复用间、污
物处理室及洁具间。进入潜在感染区域和/或污染区域的被污染物品,未经消毒不得返
回清洁区域。
虽然无明确规定,但个人愚见:治疗准备室属于清洁区,透析治疗室属于潜在感染区,所以治疗准备室的门直接开向潜在感染区不合适。另外,治疗准备室的门直接开向治疗区域安全也是个问题。我们医院中间隔了一个护士站。 吴晓梅 发表于 2024-1-18 20:01
虽然无明确规定,但个人愚见:治疗准备室属于清洁区,透析治疗室属于潜在感染区,所以治疗准备室的门直接开 ...
吴老师 我在想护士站是属于半污染区吧?那治疗准备室的门也就是直接开向潜在感染区了? 理想丰满 现实骨感 发表于 2024-1-19 08:27
吴老师 我在想护士站是属于半污染区吧?那治疗准备室的门也就是直接开向潜在感染区了? ...
医护人员办公室是清洁区,护士站没有规定。 吴晓梅 发表于 2024-1-19 08:31
医护人员办公室是清洁区,护士站没有规定。
隔离技术规范里,护士站 是潜在污染区 理想丰满 现实骨感 发表于 2024-1-19 08:41
隔离技术规范里,护士站 是潜在污染区
隔离技术规范里明确指的是“进行呼吸道传染病诊治的病区中”。 吴晓梅 发表于 2024-1-19 09:07
隔离技术规范里明确指的是“进行呼吸道传染病诊治的病区中”。
那我们普通病房的医护办公室 都是属于清洁区?{:1_9:}我们医护办公室也经常会有病人进入 个人觉着的医护办公室应属于潜在污染区 所以,普通病房的功能用房的三区划分的标准依据 我们应参考哪里哦?
学习了,谢谢老师的分享 学习了,谢谢老师的分享 无明确规定要求 感谢各位老师的指教:根据新版《医院隔离技术标准》中规定:3.11潜在污染区potentiallycontaminatedarea
进行呼吸道传染病诊治的病区中,位于清洁区与污染区之间,有可能被患者体液(血液、组织液等)和病原体等物质污染的区域。注:包括医务人员的办公室、治疗准备室、护士站、内走廊等。护士站、治疗准备室、医护办公室都是潜在污染区 学习了,谢谢老师的分享