DYEY范特西 发表于 2023-11-14 14:37

ICU的缓冲间需要做空气培养么?

各位老师求助:呼吸重症RICU医护通道到病区之间设置了一个走廊(两侧有门)作为缓冲间,请问缓冲间需要做空气培养吗?


如果需要是哪个规范要求的?

junior86 发表于 2023-11-14 14:44

层流吗?不是的话,个人觉得没必要

DYEY范特西 发表于 2023-11-14 14:54

junior86 发表于 2023-11-14 14:44
层流吗?不是的话,个人觉得没必要

谢谢老师 不是层流 护士长觉得有风险 就做了空气培养 结果总是不合格 陷入了僵局
翻了好几个规范都没看到明确的规定 因此问问各位老师

怡彩纷呈 发表于 2023-11-14 15:10



应该不需要,缓冲间只是用于经呼吸道传播疾病患者的隔离,如果是负压病房,就需要监测气压,其他的没有特殊的要求

DYEY范特西 发表于 2023-11-14 15:23

怡彩纷呈 发表于 2023-11-14 15:10
应该不需要,缓冲间只是用于经呼吸道传播疾病患者的隔离,如果是负压病房,就需要监测气压,其他的没有特 ...

谢谢老师~

wuxing718 发表于 2023-11-14 16:41

规范不会写得这么细,要找到空气培养结果总是不合格的原因

吴晓梅 发表于 2023-11-14 20:27

不需要做空气培养!这间如果要做的,RICU里面所有的区域都要做了。

DYEY范特西 发表于 2023-11-15 07:50

吴晓梅 发表于 2023-11-14 20:27
不需要做空气培养!这间如果要做的,RICU里面所有的区域都要做了。

谢谢吴老师

鹿台铜雀 发表于 2023-11-15 08:42

不需要,但是可以根据实际情况来检测,不能纳入常规监测中。

刘晓华 发表于 2023-11-15 09:36

如果不是层流洁净,按二类环境管理,缓冲区空气培养不达标,应考虑通风清洁消毒效果的问题,要重视起来

DYEY范特西 发表于 2023-11-15 10:28

刘晓华 发表于 2023-11-15 09:36
如果不是层流洁净,按二类环境管理,缓冲区空气培养不达标,应考虑通风清洁消毒效果的问题,要重视起来 ...

确实通风不好,就很头疼的是用空气消毒机消毒之后立即采样都不合格,感觉不太好找原因

Lfh@0505 发表于 2023-11-15 10:55

规范只给你一个大方面,好多专家来了又是一种说辞。

小云朵 发表于 2024-3-4 08:13

不需要做空气培养!这间如果要做的,RICU里面所有的区域都要做了。
页: [1]