aklsso
发表于 2023-12-6 14:10
可以参考《病理科(中心)建设与配置标准》T/nahiem 98-2023
aklsso
发表于 2023-12-6 14:13
可以借鉴参考团体标准《病理科(中心)建设与配置标准》T/NAHIEM 98-2023
aklsso
发表于 2023-12-7 10:06
可以参考《病理科(中心)建设与配置标准》T/NAHIEM 98-2023。
YHY58611
发表于 2023-12-30 12:45
有污染区、缓冲区、清洁区划分
燕婕
发表于 2024-3-12 15:17
需要三区:
污染区: 标本接收区、取材室、标本储藏柜
半污染区: 切片室、免疫组化、库房、分子室、试剂准备、资料室
清洁区: 更衣室、诊断室
xayxyfsbjyy
发表于 2024-3-12 16:05
燕婕 发表于 2024-3-12 15:17
需要三区:
污染区: 标本接收区、取材室、标本储藏柜
半污染区: 切片室、免疫组化、库房、分子室、试 ...
感谢老师的分享,已学习
lijianmei
发表于 2024-4-2 14:14
长知识学习了,多谢老师们
李哲1
发表于 2024-7-9 09:49
天鹅城 发表于 2023-11-21 17:01
三区两通道主要是用于经空气传播的疾病,病理科,输血科,检验科,原则上可以不用分三区两通道,但是三区建 ...
{:1_17:}感谢分享
消毒供应中心
发表于 2024-7-23 09:58
路过学习了,谢谢老师们的分享