Ⅰ级洁净手术室回风口安装要求?
Ⅰ级洁净手术室回风口上边高度距离地面超过0.5m可以吗?回风口有面积要求吗?《医院洁净手术部建筑技术规范》
8.2.8 洁净手术室应采用平行于手术台长边的双侧墙的下部回风;除前室外,洁净手术室附属且相通的邻室,可只利用来自手术室的回风而无级别要求;经常有人活动又需送洁净风的房间,也应采用下侧回风,当侧墙之间距离大于3m 时,可采用双侧下部回风,但不宜采用四角或四侧回风。经常无人且需送洁净风的房间以及洁净区走廊或其他洁净通道可采用上回风。
8.2.9 下部回风口洞口上边高度不宜超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不宜小于0.1m。Ⅰ级洁净手术室的两侧回风口宜连续布置,其他级别手术室的两侧回风口,每侧不应少于2个,宜均匀布置。 吴老师太给力了,学习了。 这次是真明白了,谢谢吴老师{:1_1:} 谢谢老师的讲解,学习了 吴老师太给力了,学习了 吴老师太给力了,学习了 吴晓梅 发表于 2023-11-6 20:59
《医院洁净手术部建筑技术规范》
8.2.8 洁净手术室应采用平行于手术台长边的双侧墙的下部回风;除前室外, ...
感谢吴老师的无私分享,又学习了一遍 谢谢老师的分享{:1_1:} 学习了,谢谢老师的分享