lvkaimin 发表于 2023-10-25 14:58

洁净手术室环境监测

洁净手术室环境监测参考单位中央区≤2,周边区≤4,对吗?(万级洁净手术室)

吴晓梅 发表于 2023-10-25 15:09

GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范



lvkaimin 发表于 2023-10-25 15:59

吴老师,最大平均值怎么理解,我们应该把参考范围定成小于还是小于等于呀?请老师指教。

lvkaimin 发表于 2023-10-25 16:01

吴晓梅 发表于 2023-10-25 15:09
GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范

吴老师,这个最大平均值怎么理解,化验报告单上我们定成小于还是小于等于呀?请老师指教

吴晓梅 发表于 2023-10-25 17:39

lvkaimin 发表于 2023-10-25 16:01
吴老师,这个最大平均值怎么理解,化验报告单上我们定成小于还是小于等于呀?请老师指教 ...

小于等于。

lvkaimin 发表于 2023-10-26 18:25

吴晓梅 发表于 2023-10-25 17:39
小于等于。

好的,谢谢吴老师。

晓燕 发表于 2023-10-31 11:52

谢谢吴老师分享及指导,学习了

w1srm 发表于 2025-2-19 21:42

吴晓梅 发表于 2023-10-25 15:09
GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范

吴老师,请问周边区的空气培养皿可以放在地面吗?

吴晓梅 发表于 2025-2-20 08:39

w1srm 发表于 2025-2-19 21:42
吴老师,请问周边区的空气培养皿可以放在地面吗?

个人愚见:手术室没有启用前,验收时可以放地面,启用后不建议放地面。

w1srm 发表于 2025-2-20 16:45

吴晓梅 发表于 2025-2-20 08:39
个人愚见:手术室没有启用前,验收时可以放地面,启用后不建议放地面。 ...

吴老师,那就是高于地面,但是低于0.8米对不

吴晓梅 发表于 2025-2-20 20:49

w1srm 发表于 2025-2-20 16:45
吴老师,那就是高于地面,但是低于0.8米对不

https://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=280743&highlight=%E9%AB%98%E5%BA%A6
看一下这篇文章
页: [1]