如题,GB50333要求的自净时间定得非常清楚,I级10分钟,II、III级20分钟,IV级30分钟,实际工作中真的能做到吗?举个很简单的例子,疝修补或者乳腺的小手术,一般放在II、III级手术间做,每台结束自净20分钟,一天如果做20台(比较极限的状态),自净时间400分钟,快7个小时,真的能实现吗?有没有什么循证证据证明自净时长不够导致手术部位感染风险增高?如果严格执行自净时长,自净开始时间可以是工友阿姨做完终末消毒后退出手术间的时间点,结束时间,是按照论坛有老师说过的专家意见,切皮瞬间,还是推病人进入的瞬间?

自净时间要求

自净时间要求

自净定义

自净定义

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
缭绕 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-28 17:08 | 显示全部楼层
您说的这种情况确实存在,您可以自己做些微生物监测看看如果是没达到自净时间能不能达到手术室的空气要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-28 17:11 | 显示全部楼层
这个问题非常好!卫监曾说过,自净时间不到也要罚款,我估计主要是因为他们没有进去查过,很少有医院能做到的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-29 06:30 | 显示全部楼层
实话实说,每家医院都会存在这样的情况,大医院手术多应该比小医院更难达到。我们医院调查情况总体还好,不达到也有但很少。
这个就看医院的运气了,一般情况下是没有问题的,但如果手术部位感染引起医疗纠纷了,如果这个自净时间没达到规范要求那就有问题了。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-29 09:19 | 显示全部楼层
我们就是这么做的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-29 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
尽量达到吧
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-30 13:40 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-7 08:35 | 显示全部楼层
感谢各位老师解惑!作为地市级大医院,手术量非常大,如果严格按照自净时间进行自净,现有手术量起码砍掉1/4,或者每天都做到半夜,领导肯定跳脚,哎!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-8 08:36 | 显示全部楼层
我们是非紧急情况严格落实,被卫监追查过一天术间手术安排