wuxing718 发表于 2023-9-27 10:43

关于手术部集中刷手用水

GB 51039-2014中6.4.9手术部集中刷手池的水龙头应采用恒温供水,且末端温度可调节,供水温度宜为30-35℃。但目前我们手术室的水采用电热水器储水加热的方式,供水也是时冷时热,护士长觉得这是二次供水存在感染风险,要求更换供水方式。希望各位老师给予指导,如何解决?

孙敏1 发表于 2023-9-27 10:43

首先看一下二次供水的水质是否合格,第二是看目前更换供水方式资金是否充足,三是看管路的修改是否影响容易实现。以上情况权衡利弊,个人认为这个不是必须

尘埃69 发表于 2023-9-27 11:02

洗手水符合生活饮用水标准
恒温,更换水加热设备,保持恒温

wuxing718 发表于 2023-9-27 11:06

尘埃69 发表于 2023-9-27 11:02
洗手水符合生活饮用水标准
恒温,更换水加热设备,保持恒温

监测都是合格的,老师觉得还是要更换,对吧

尘埃69 发表于 2023-9-27 11:08

wuxing718 发表于 2023-9-27 11:06
监测都是合格的,老师觉得还是要更换,对吧

忽冷忽热,设备问题{:1_1:}

wuxing718 发表于 2023-9-27 15:01

孙敏1 发表于 2023-9-27 14:59
首先看一下二次供水的水质是否合格,第二是看目前更换供水方式资金是否充足,三是看管路的修改是否影响容易 ...

水质是合格的

孙敏1 发表于 2023-9-27 15:07

wuxing718 发表于 2023-9-27 15:01
水质是合格的

个人认为那就看二、三条了,能够实现就换,实现不了,在水质合格不影响最终的结果的情况下可以不换

huangling07 发表于 2023-9-28 15:01

学习啦,谢谢老师们的意见.............

谷子 发表于 2023-9-28 17:18

是不是可以考虑使用伸手热?或者小厨宝?热水器里的水不流动存在长菌风险。

高山雪莲W 发表于 2023-10-1 16:05

水监测合格可以使用不换,保持水恒温最好。

chh7602 发表于 2023-10-3 14:09

一直以来都是热水器供水进行外科洗手,一直以来监测也是合格的,所以不需要更换
如果能有即热型的,而且温度也是恒温,那也是最理想的

kr1l6 发表于 2023-10-8 09:10

洗手水符合生活饮用水标准 恒温,更换水加热设备,保持恒温,我院用的是软化水恒温水,监测合格

eixli 发表于 2023-10-24 11:53

学习了,谢谢老师分享。

2242 发表于 2023-10-30 17:28

学习了,谢谢老师的分享。

梅花丁 发表于 2023-11-6 17:07

个人愚见:达到生活饮用水的标准,小于100CFU,没有问题的,如果菌落数超标得分析原因采取措施

劉唱君 发表于 2023-12-13 16:35

符合生活用水标准即可。

罗忠敏 发表于 2024-1-16 16:41

学习了感谢老师分享{:1_1:}

hro6f 发表于 2024-2-8 07:39

高楼层基本都是二次供水,所以二次供水不是更换理由。认为存在感染风险,可以进行监测。