感染科的负压病房设置模式
分享一个《新冠肺炎应急救治设施设计导则》,然而新冠疫情后,感染楼负压病房的设计还是有很多疑问,
关于感染科的负压病房大家都是怎么设置的:
1. 需不需要设置?
2. 设置多少床位为宜?
3. 有没有单独的污染通道?
4.一般为单间还是多床设置?
5. 造价是不是相对非负压病房很高?
这个《新冠肺炎应急救治设施设计导则》已经不适用了,负压病房设置按照GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》。
需不需要设置、设置多少床位要根据医院的实际情况以及当地卫健委的规定。
造价相对非负压病房高很多。
我们医院在新冠期间也改造了两层负压病房,都是单间的,但是没有启用过,据说启用了根本保证不了负压 传染病医院肯定要设置的,但我们综合性医院要看院领导班子的规划,目前应该不太会设置 负压后续的维护费用其实是很高的
wuxing718 发表于 2023-9-17 22:54
传染病医院肯定要设置的,但我们综合性医院要看院领导班子的规划,目前应该不太会设置 ...
综合性医院也要根据当地卫健委的规定,比如我们医院是我们当地的传染病定点医院(非传染病医院),那我们医院就必须设置负压病房,我们当地其他的综合性医院是不能收治传染病的就不需要负压病房。 吴晓梅 发表于 2023-9-18 08:49
综合性医院也要根据当地卫健委的规定,比如我们医院是我们当地的传染病定点医院(非传染病医院),那我们 ...
是的,要根据当地卫健委的规定,目前我们市就指定了传染病医院为定点医院 感谢各位老师意见,确实对于综合医院来说,无论负压病房还是负压手术室,建造及后续的维护成本都很高,实用性不强 谢谢老师分享,下载学习 共同学习,共同进步{:1_1:}
页:
[1]