医疗废物暂存间挡鼠板高度
各位老师,医疗废物暂存间挡鼠板高度有要求吗没有看到过相关规定!老鼠很会爬呀,有块板不是更方便老鼠爬吗? 好像是50cm 吴晓梅 发表于 2023-9-13 16:24
没有看到过相关规定!老鼠很会爬呀,有块板不是更方便老鼠爬吗?
老师,医疗废物暂存间是不是不可以设置通风口啊,上次来卫监来检查说是不可以设置通风口,要求密闭。我们的通风口都安装了纱窗设施的。 没看到过相关规范 挡鼠板的高度不低于50cm,如果小型机构设置在楼宇内的可以不设。 有规定,不低于50cm
关于印发《医疗废物暂存处设置标准》及相关管理要求的通知,里面要求有防鼠、防蚊蝇、蟑螂等的安全措施 GB/T 31712-2015《 病媒生物综合管理技术规范环境治理 鼠类》4.3.2 食品库房门口应设600 mm 高的挡鼠板;厨房和食物库房等通向外环境的木质门……镶金属板或设600 mm 高的挡鼠板;
WS/T 691-2020 《病媒生物防制操作规程 食品生产加工企业》5.3.3.1 食品库房门口安装600mm高的挡鼠板。
北京城市管理委员会发布地方标准《配电室安全管理规范》(DB11/T 527-2021)中,规定:6.3.9 配电室门、窗及安全出口的设置应符合GB 50053、GB 50352等的要求,出入口应设置高度不低于400mm的防小动物挡板并采取其他防鼠措施。
个人觉得选择600mm更为安全。
吴晓梅 发表于 2023-9-13 16:24
没有看到过相关规定!老鼠很会爬呀,有块板不是更方便老鼠爬吗?
吴老师,很多地方上级检查都有要求设挡鼠板的,我们是用光面不锈钢材质,500-600的高度 仰望星空v 发表于 2024-5-8 10:16
吴老师,很多地方上级检查都有要求设挡鼠板的,我们是用光面不锈钢材质,500-600的高度 ...
好的,谢谢老师! 劉唱君 发表于 2023-9-13 16:41
老师,医疗废物暂存间是不是不可以设置通风口啊,上次来卫监来检查说是不可以设置通风口,要求密闭。我们 ...
要求有通风设施,可以有带纱窗的窗户 绿萝1 发表于 2024-5-9 15:19
要求有通风设施,可以有带纱窗的窗户
哦哦,好的,谢谢老师的解答,我们就很困惑,一个人来查没问题,另一个人来了又有说法,真的是很难受了。