请问下口腔科两个牙椅之间物理隔断是多高?出自哪个规范? 5.2.9口腔科用房设置应符合下列要求:1 应增设X线检查、镶复、消毒洗涤、矫形等用房。2诊查单元每椅中距不应小于1.80m,椅中心距墙不应小于1.20m。3镶复室宜有良好的通风。1.8m,最好完全物理隔断,现在国外流行单间 我们新建 医院由台湾专家设计的均为单间诊室 我们的是1.8米 谢谢各位老师分享! 谢谢老师分享,学习了 感谢老师们的分享 口腔门(急)诊感染防控措施指引(试行)中要求高风险操作时 按一患一室安排诊疗 或在有隔
断( 高度至少 1 .5 米,长度覆盖牙椅伸展长度)的诊疗单元。 谢谢老师分享,学习了 两诊室间的隔断高度达1.8米,可防止相邻诊室间的气溶胶污染(文献报道,相应规范和标准未找到) 盛夏的果实 发表于 2023-9-13 08:28
口腔门(急)诊感染防控措施指引(试行)中要求高风险操作时 按一患一室安排诊疗 或在有隔
断( 高度至少 1 ...
1.5米就够了?
1.8米高,有个口腔诊所的报批稿这样要求的(但这个报批稿好多年了,一直没有正式发文{:1_2:}) 谢谢老师分享,学习了 春暖花开呀 发表于 2023-9-13 08:50
1.5米就够了?
至少1.5米,最低限 水痘 发表于 2023-9-13 08:40
两诊室间的隔断高度达1.8米,可防止相邻诊室间的气溶胶污染(文献报道,相应规范和标准未找到) ...
能不能告知具体在哪里看到的 本帖最后由 水痘 于 2023-9-21 14:27 编辑
春暖花开呀 发表于 2023-9-15 11:48
能不能告知具体在哪里看到的
https://bbs.sific.com.cn/thread-223751-1-1.html?_dsign=91c89ea1
口腔诊疗喷溅污染范围有多大,飞沫气溶胶防护屏障需多高?
原创: 徐丹慧 中国感染控制杂志 2019年1月第106期
模拟牙体预备操作时的喷溅范围与合理布局
谢谢老师 。 谢谢老师们的解答,学习了