wuxing718 发表于 2023-9-6 12:53

关于物理隔断及洗手池


《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准》(WS/T 826—2023)中要求的物理隔断和洗手池,各位老师医院有什么好的做法?

吴晓梅 发表于 2023-9-6 13:40

2.5米的隔断基本上快要到顶了,这个不好操作、
水池50厘米的挡板简单。

木木叶落87 发表于 2023-9-6 13:52

新建医院好实现,旧医院改造起来困难

缭绕 发表于 2023-9-6 14:24

我的理解,洗手池不宜用倒圆形的,要用方形的

DYEY范特西 发表于 2023-9-6 14:29

非常理性的解决了ICU软帘/隔帘清洗评率等问题 就是在目前的ICU很难完成
如果有医院新建或者改建可以更好的提供指导
水池需要防喷溅,防止水源性或定植在水路里的细菌通过洗手池传播,国内外已经有较多循证依据

sunqiru1973 发表于 2023-9-6 15:45

不明白洗手池是指哪里的洗手池?病房内的还是所有病房卫生间?规范中主语不明确

小猴子波波 发表于 2023-9-6 15:52

这种隔断,目的应该是便于清洁消毒

我心飞扬魏 发表于 2023-9-6 15:58

sunqiru1973 发表于 2023-9-6 15:45
不明白洗手池是指哪里的洗手池?病房内的还是所有病房卫生间?规范中主语不明确 ...

应该是指所有水池,但实现有难度,因为又是一笔支出,除非上级强制要求

怡彩纷呈 发表于 2023-9-6 16:07

新建可以,改建,有点难

leapo 发表于 2023-9-6 16:42

非单间的情况下用比如塑料或金属材质的2.5米以上高度的屏风隔离,但是床间距要大于2.5米,这估计在目前ICU里面不太容易实现。最好安置在角落,距离其他患者2.5米以上距离的位置。

wuxing718 发表于 2023-9-6 21:11

我们医院准备按照规范定制隔断,但与ICU护士长沟通他们要求透明可折叠,商量后决定先做个试试效果

wuxing718 发表于 2023-9-6 21:13

水池准备加装50厘米的挡板

aiaimmaxx 发表于 2023-9-6 21:42

有2。5米高的屏风吗

aiaimmaxx 发表于 2023-9-6 21:48

印象中的屏风都不高样

wuxing718 发表于 2023-9-6 22:28

aiaimmaxx 发表于 2023-9-6 21:42
有2。5米高的屏风吗

所以我们打算定制

木兮 发表于 2023-9-7 00:15

洗手池我们计划在水龙头处安装防溅接头;物理隔开做不到;平时的隔帘备好备份,遇到多耐患者一人一换洗消

黄春花 发表于 2023-9-7 14:07

谢谢各位老师分享!学习了

远方的家 发表于 2023-9-7 14:46

内容具体,新建医院已考虑                  

谈小洁 发表于 2023-9-9 16:33

新建ICU 可以着重考虑,老ICU结合实际情况尽量创造条件改造~