医废暂存点不能负一楼么
各位老师,有明文规定医废暂存点不能在负一楼么?负一楼其他要求都符合,通风管道都是独立的 没有规定,好多医院都是放在地下室,但要注意地下室入口高度,就怕固废公司来转运垃圾的车子开不进 通风良好,便于运输即可 不少大医院都是建在负一楼的。但要注意地下室入口高度(>2.5米),固废公司来转运垃圾的车子开不进来,后期医废转运会增加工作量。 没有规定,满足规范要求即可 没有要求的,主要各功能满足就行。 地下室入口高度要大于2.5米方便固废车子开进去 还要注意下大雨等引起水倒灌。 没有明文规定,但个人愚见:不合适!《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
在负一楼没有远离上述区域吧?也不方便出入吧?
医疗废物集中处置技术规范(试行)
( 环发206号 2003-12-26实施)
2.1.4 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理,地面有良好的排水性能,易于清洁和消毒,产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统,禁止将产生的废水直接排入外环境;
2.3.1 医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗,冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。
在负一楼怎么排入医院的污水处理系统? 学习了,谢谢老师的指导。 没有明文规定,但要考虑医疗废物运送人员及运送工具车辆的出入、每天废物清运之后消毒冲洗废水的处理 医疗废物暂存点放在负一楼通风不能保障吧 我们也建在地下室,审核通过的 谢谢各位老师分享 通风良好,转运流程符合规定,负一楼是可以的 我们医院地下室连正常排水系统都没有,更别说与污水排放口衔接了。感觉达不到要求,不能放在地下。 学习了,谢谢老师的指导。 学习了,谢谢老师的指导。 学习了,学习老师指导。 学习了,谢谢老师的指导。