哪些重点科室需要设缓冲间?
近期和其他医疗机构同道一块督导检查,包括疫情期间其他专业专家,走到一些科室,也反复提及缓冲间,那么哪些重点科室需要设缓冲间?请大家参与讨论,拒绝灌水
不同洁净级别之间、收治呼吸道传染病的科室 本帖最后由 wuxing718 于 2023-8-27 15:30 编辑
我们医院是发热门诊、手术室、静配中心、层流病房、ICU负压病房、生殖中心、PCR实验室、核酸采样点、制剂室、供应中心 本帖最后由 吴晓梅 于 2023-8-27 14:25 编辑
《医院隔离技术规范》
5.2呼吸道传染病区的建筑布局与隔离要求
5.2.2建筑布局应设在医院相对独立的区域,分为清洁区、潜在污染区和污染区,设立两通道和三区之间的缓冲间。
《发热门诊设置管理规范》
(二)发热门诊布局
1.发热门诊内要规范设置污染区和清洁区,并在污染区和清洁区之间设置缓冲间。
《GBT 35428-2017医院负压隔离病房环境控制要求》
4.1.5区域之间应设置缓冲间。
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.8工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)。
《WS/T 823—2023产房医院感染预防与控制标准》
5.9用于隔离的房间应配备独立的卫生间。用于空气隔离的待产室、分娩室应满足洁污分明的要求,并在污染区和清洁区之间设置缓冲区。
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
7.2.2 洁净手术部平面必须分为洁净区与非洁净区。洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗。
7.2.7 当人、物用电梯设在洁净区,电梯井与非洁净区相通,电梯出口处必须设缓冲室。
7.2.9 换车间内非洁净和洁净两区宜分别设存车区;洁车所在区域应属于洁净区,并应作为缓冲室。
《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》
第九条 静配中心整体布局、各功能区设置和面积应当符合有关文件和本指南附件1有关规定,与其工作量相适应。功能区主要包括洁净区、非洁净控制区和辅助工作区。应当合理划分各功能区,在不同区域之间形成合理的缓冲区域。
《WS 233—2017病原微生物实验室生物安全通用准则》
6.3.2.2加强型 BSL-2 实验室应包含缓冲间和核心工作间。
6.4.2.2 BSL-3 实验室应明确区分辅助工作区和防护区。防护区中直接从事高风险操作的工作间为核心工作 间,人员应通过缓冲间进入核心工作间。
6.5.2.2 BSL-4 实验室防护区应至少包括核心工作间、缓冲间、外防护服更换间等,外防护服更换间 应为气锁,辅助工作区应包括监控室、清洁衣物更换间等。
6.6.2.2动物饲养间和实验操作间应在出入口处设置缓冲间。
谢谢老师的分享 本帖最后由 禅静思语 于 2023-8-28 08:20 编辑
说到缓冲间,仅有、也只有2种情况需要缓冲间:
第一:洁净环境,包括洁净手术室、其他洁净用房;
第二:负压隔离间,包括负压手术室、负压病房等等。
接下来,就看以上2种情况放在那个科室咯~~~
把握以上原则去适配缓冲间,避免概念上的混淆、缓冲间的乱用!
谢谢!
吴晓梅 发表于 2023-8-27 14:19
《医院隔离技术规范》
5.2呼吸道传染病区的建筑布局与隔离要求
5.2.2建筑布局应设在医院相对独立的区域, ...
学习了,谢谢老师的分享。有理有据,院感人首先应该了解和熟知各种规范要求。 感谢老师的分享,让我们加深印象! 老师总结的非常全面到位,学习了谢谢! 吴晓梅 发表于 2023-8-27 14:19
《医院隔离技术规范》
5.2呼吸道传染病区的建筑布局与隔离要求
5.2.2建筑布局应设在医院相对独立的区域, ...
老师太厉害了,不管什么问题都能有依据的。 需要空间隔离的,环境卫生要求有变化的。 谢谢老师分享,学习了 谢谢老师分享,学习了 路过学习中,感谢老师们的分享。 老师厉害,学习了 发热门诊、手术室、呼吸科、感染科、血透室 正如禅静思语老师说的:洁净环境,包括洁净手术室、其他洁净用房和负压隔离间,包括负压手术室、负压病房等等设置,其他根据工作实际 谢谢老师的分享与讲解 吴晓梅 发表于 2023-8-27 14:19
《医院隔离技术规范》
5.2呼吸道传染病区的建筑布局与隔离要求
5.2.2建筑布局应设在医院相对独立的区域, ...
学习了,谢谢老师的分享。有理有据,院感人首先应该了解和熟知各种规范要求。 谢谢老师分享,学习了