常常217 发表于 2023-8-25 12:02

洁净手术部和非洁净手术部,空气监测平均值合格,单个点超标多少应该干预?

各位老师,请教一下,洁净手术部和非洁净手术部,空气监测菌落数平均值合格,但是单个点超标多少应该干预?可以从哪个文件里查到?

吴晓梅 发表于 2023-8-25 12:11

标准是平均值,只要平均值合格就是合格,不需要干预。

wuxing718 发表于 2023-8-25 12:50

没有规范说单个平皿超标要干预

真心竹 发表于 2023-8-25 14:28

平均超标就是超标,单个超标可以追踪一下采样过程,有没有污染啥的

aaalxl 发表于 2023-8-25 15:35

没有单点采样的说法吧,空气都是平均值啊

禅静思语 发表于 2023-8-27 09:44

看一下GB15982《医院消毒卫生标准》

jdzyya 发表于 2023-8-28 08:19

如果单点超标,要分析是采样时污染,还是局部消毒不合格

初晓微茫 发表于 2023-8-28 09:02

吴晓梅 发表于 2023-8-25 12:11
标准是平均值,只要平均值合格就是合格,不需要干预。

吴老师,请问我们测的百级手术间,1-13点为0,14为1,15-21为0,那请问我们这个算合格还是不合格,我们一直算的不合格,刚刚看了您的回复才知道是算的平均浓度,那我这种算合格吗?感谢您

吴晓梅 发表于 2023-8-28 09:14

初晓微茫 发表于 2023-8-28 09:02
吴老师,请问我们测的百级手术间,1-13点为0,14为1,15-21为0,那请问我们这个算合格还是不合格,我们一直 ...

《医院消毒卫生标准》
A.2.3 结果计算
A.2.3.1 平板暴露法按平均每皿的菌落数报告:cfu/(皿·暴露时间)。
百级手术间,14-21是周边区,14是1,其他是0,那么周边区的检测结果=1/8=0.125
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
百级周边区最大平均浓度0.4 cfu /30min·Φ90皿
0.125<0.4,合格

初晓微茫 发表于 2023-8-28 14:34

吴晓梅 发表于 2023-8-28 09:14
《医院消毒卫生标准》
A.2.3 结果计算
A.2.3.1 平板暴露法按平均每皿的菌落数报告:cfu/(皿·暴露时间) ...

感谢吴老师,在感控工作的路上一直为我们答疑解惑,指明方向。{:1_17:}
页: [1]