洁净手术室含尘浓度监测
各位老师好,近期医院接受上级部门检查,洁净手术部检查细则中有一条“定期进行主要性能(细菌浓度、含尘浓度、静压差等)监测”的要求,在论坛中找了几个关于洁净手术室进行“年检”的帖子,也重新翻看了GB50333,均没有找到具体出处。目前我们单位仅进行细菌沉降率监测,想问问各位老师:1.洁净手术室需要进行年检吗?年检的具体内容有哪些?具体的出处在哪里?在论坛里看到一个征求意见稿,征求意见稿是不是可以不执行?2.《医院空气净化管理规范》8.2.1医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术室及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测,这个监测是不是只是细菌浓度监测,包括含尘浓度吗?感谢老师答疑解惑{:1_1:}
1.需要每年检测!
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
13.3.5综合性能全面评定的检测,应按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB50591的有关规定执行。
而《洁净室施工及验收规范》上规定:检测间隔时间不超过12月,所以每年进行一次第三方检测。检测项目在《洁净室施工及验收规范》。
2.《医院空气净化管理规范》中规定的不包含尘浓度。 是尘埃粒子数 更换高效过滤器后也要进行第三方检测的,这个手术室护士长都有计划安排,我们都是由后勤保障处负责这项工作,院感处督促执行即可