老师们,有个问题请教一下,ICU里面能不能放一个洗手池?
老师们,有个问题请教一下,ICU里面能不能放一个洗手池? 什么意思?ICU就一个洗手池?那贵院ICU床位是多少?虽然ICU的洗手池争议很多,但目前规范没有改,应该还是要按照规范执行!
《WS 509-2016重症监护病房医院感染预防与控制规范》
10 手卫生要求
10.1应配备足够的非手触式洗手设施和速干手消毒剂,洗手设施与床位数比例应不低于1:2,单间病房应每床1套。应使用一次性包装的皂液。每床应配备速干手消毒剂。 能,能放好多个呢。因为ICU需要配备足够的非接触式洗手设施。 可以放的,离床最好大于1.5米。有老师做过研究,距离小的话容易发生铜绿假单胞菌的感染。 注意与床位保持较远距离是可以的。 吴晓梅 发表于 2023-8-8 07:55
什么意思?ICU就一个洗手池?那贵院ICU床位是多少?
虽然ICU的洗手池争议很多,但目前规范没有改,应该还是 ...
说实话,这个规定与目前询证有差距,也不知道编写规范者是基于何种考虑做这样的要求。 谢谢老师们分享 禅静思语 发表于 2023-8-8 08:02
说实话,这个规定与目前询证有差距,也不知道编写规范者是基于何种考虑做这样的要求。 ...
是的呀!这个已经争议很久了,以为新规范出来会改,但没想到新规范出来还是这么要求,那既然规范这么要求咱就得按照规范执行呀,要不然检查的时候过不了呀!(我自己去检查从来不看这个的,但有些专家检查就是照本宣读的) 吴晓梅 发表于 2023-8-8 08:15
是的呀!这个已经争议很久了,以为新规范出来会改,但没想到新规范出来还是这么要求,那既然规范这么要求 ...
是的老师,院感的专家老师检查不看洗手池数量就会检查有没有洗手池清洁、有没有发霉等物质,但是非院感老师就会问我们洗手池配比 重症监护室必须有非手触式水龙头,否则如何落实洗手 匆匆那些年 发表于 2023-8-8 08:24
重症监护室必须有非手触式水龙头,否则如何落实洗手
ICU手卫生用的次数多的是手消毒剂!手消毒剂的效果比洗手好,每床配备1瓶手消毒剂。 有流动水设施,但我们新建的ICU并未按规范设置那么多的洗手池。 肯定可以设置呀老师,但是规范里所说1:2个人觉得很多大医院也未必做得到 ICU里工人要给患者洗的,一个包厢配一个水池还是要的。 老师们,我们的ICU是一个大统间,按照2;1的要求没有办法安装水池 哈哈哈,,,我从来不过问ICU的洗手池数量,又不是只有洗手池才能说明手卫生情况 路过,学习了............................... 路过学习了。。。。。。 很赞同吴老师的说法,手消毒剂的使用更广泛一些,按规范所说1:2的洗手池有的很难达到。 感谢分享,学习了