支气管镜室设置要求?
请问各位老师,支气管镜室(纤支镜室)有没有相关医院感染规范或是要求?另外咨询一下,新建医院有新风系统的情况下支气管镜室是否要求操作间(检查室)必须有窗户?谢谢!1.原则通风良好
2设计上送下回的通风系统,回风在患者头侧 可以参考软式内镜清洗消毒技术规范
通风有自然通风、机械通风两种方式,结合治疗场所的条件,确保通风良好,有效的通风换气。 好的, 谢谢楼上几位老师!上送下排风在软式内镜清洗技术规范里清洗消毒室写到,可理解为清洗消毒室必须上送下排,其他区域不强行要求下排对吗? 支气管镜室的通风还是相当重要的。
集中通风系统建议加装空气消毒装置。 583272536 发表于 2023-8-6 16:39
好的, 谢谢楼上几位老师!上送下排风在软式内镜清洗技术规范里清洗消毒室写到,可理解为清洗消毒室必须上 ...
支气管镜室的患者有可能是结核病患者,所以支气管镜室的通风和防护比胃肠镜室要求高。
可以没有窗户,但要有上送下排的通风系统。 支气管镜操作时是气溶胶产生的高风险环节,上送下排必须有,最好有负压 若为机械风,还是应该遵从上送下排的原则,可以形成有效气流,避免交叉感染 请问有老师可不可以把上送下排通风装置给发一下啊