进行空气消毒时,根据房间面积,怎样计算安装紫外线或空气消毒机的数量?
进行空气消毒时,根据房间面积,怎样计算安装紫外线或空气消毒机的数量? 本帖最后由 吴晓梅 于 2023-8-5 21:07 编辑2012版《医疗机构消毒技术规范》C.6.31在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面18m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。 1.首先要根据房间面积计算出房间体积。
2.紫外线安装的数量2楼老师已经给出答案了!
3.空气消毒机:要按照产品说明书!
《WS/T 648—2019空气消毒机通用卫生要求》
6.1.5 适用体积
体积不得少于30 m3。 吴晓梅 发表于 2023-8-5 09:13
1.首先要根据房间面积计算出房间体积。
2.紫外线安装的数量2楼老师已经给出答案了!
3.空气消毒机:要按照 ...
吴老师,这个标准能参考吗?GB28235ˉ—ˉ2011《紫外线空气消毒器安全与卫生标准》6.2.6 循环风Ι要求
出厂时的循环风量应不小于适用体积 的 10倍 。 《WS/T 648—2019空气消毒机通用卫生要求》6.1.4 循环风量
依靠循环风量来实现消毒目的的空气消毒机,循环风量应大于适用体积的8倍以上;循环风紫外线
空气消毒器应符合GB 28235中循环风量的要求。 吴晓梅 发表于 2023-8-5 09:13
1.首先要根据房间面积计算出房间体积。
2.紫外线安装的数量2楼老师已经给出答案了!
3.空气消毒机:要按照 ...
感谢吴老师提醒,我明白了。 紫外线灯管数量计算公式:房间面积x房屋高度x1.5除以功率 前面几位老师分别给出了答案。需要注意:空气消毒机的型号,每个品牌都有不同的集中型号可供选择。一般说明书上都会有的。还跟循环风量有关。 路过学历了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 每立方米不少于1.5w,紫外线灯管一般是30w的,算下需要几根灯管,吊装高度1.8-2.2米。循环风消毒机靠循环风量来实现消毒目的的空气消毒机,循环风量应大于适用体积的8倍以上,适用体积体积不得少于30 立方米。 安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3 学习了,谢谢老师们的解答
学习了,谢谢老师们的解答 感谢各位专家的讲解,受教了!安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,2楼有笔误,请见谅。 室内安装紫外线消毒灯(30W紫外灯,在1.0m 处的强度 >70μW/cm2)的数量为平均每m3不少于 1.5W。也就是说得看房间多大,要求每立方米空间紫外线灯瓦数≥1.5W。一般20平米的房间至少安装一根30w灯管。 空气消毒,是根据房间的空间(体积)大小来决定,还有紫外线灯的功率,安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m³,计算公式:房间面积×房屋高度×1.5÷紫外线灯的W数