尘埃69 发表于 2023-8-4 08:28

产房分娩室全新风运行有必要吗?

产房医院感染预防与控制标准WS/T 823—2023:

分娩室设空调系统时,宜采用可全新风运行的空调系统。全新风运行有必要吗?

aaalxl 发表于 2023-8-4 08:32

经过新冠疫情的洗礼,估计也是怕各个房间造成空气交叉感染吧。

吴晓梅 发表于 2023-8-4 09:02

个人愚见:有必要!我看到的分娩室都是不能有效通风的,确实需要!

怡彩纷呈 发表于 2023-8-4 09:39

有必要,毕竟日常通风是不太可能的。产房和分娩室的环境是密闭和温暖的,也会有大量的血液和体液等潜在污染。

河边草 发表于 2023-8-11 16:34

能有条件新风最好,但“用于空气隔离的房间应采用独立的新风空调系统”

昊爱无限 发表于 2023-8-13 16:43

全新风当然好,关键是耗能呀
照这样的理论,所有设空调系统的地方,都宜全新风运行,比如新生儿科、儿科、呼吸科、血液科,哪个科不重要?!{:1_9:}

尘埃69 发表于 2023-8-13 21:03

昊爱无限 发表于 2023-8-13 16:43
全新风当然好,关键是耗能呀
照这样的理论,所有设空调系统的地方,都宜全新风运行,比如新生儿科、儿科、 ...

赞同,全新风多耗能,风机盘管就挺好

笑看落花1971 发表于 2023-11-2 15:11

尘埃69 发表于 2023-8-13 21:03
赞同,全新风多耗能,风机盘管就挺好

老师,全新风是不是指进风后不循环,污染的风直接由回风口排出。风机盘管是不是室内循环?谢谢

尘埃69 发表于 2023-11-2 16:51

昊爱无限 发表于 2023-8-13 16:43
全新风当然好,关键是耗能呀
照这样的理论,所有设空调系统的地方,都宜全新风运行,比如新生儿科、儿科、 ...

赞同,结合实际最好

悠悠 发表于 2024-12-11 11:13

风机盘管是室内空气循环的

绿谷 发表于 2024-12-11 11:30

新风和空调是2个不同的功能,很多单位装修时为了省事,新风会共用一个管道,新风会利用空调的出口。