天使的眼泪2197 发表于 2023-7-26 14:29

非手术室洁净用房Ⅳ级的房间空气采样如何布点?参照洁净手术室的标准吗?

本帖最后由 天使的眼泪2197 于 2023-7-27 13:40 编辑



随着医院ICU改扩建,我们医院ICU房间全都变成了洁净度十万级的层流房间。请教各位老师,空气培养的平皿数量我是按照面积平方开根号来放置吗?

郑国鹏 发表于 2023-7-26 14:58

如果不是手术间的话,应该按照用房面积开平方来计算放置的培养皿数量

阳光总在风雨1 发表于 2023-7-27 10:33

新生儿和重症监护室是属于2类环境吧?

禅静思语 发表于 2023-7-27 16:26

建议按面积设置培养皿,因为,这个是针对洁净手术室的。

天使的眼泪2197 发表于 2023-7-31 14:52

禅静思语老师,您说的对,帖子上的图是针对洁净手术室的。我想请教的是诸如重症监护室,新生儿室现在医院改造也变成了洁净度十万级的层流房间,我询问了市里的其他医院,大家普遍认为重症监护室达不到Ⅰ类环境的要求,所以不必按照洁净手术室的要求来布置平皿。盼回复。谢谢!

wuxing718 发表于 2023-7-31 21:11

个人觉得可以参照2021年《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》中的要求,十万级至少放置三个平皿,面积大的适当增加

gkhl678 发表于 2023-8-1 08:48

本帖最后由 gkhl678 于 2023-8-1 08:52 编辑

个人觉得:非手术室洁净用房按Ⅳ级手术室开平方布点。

gkhl678 发表于 2023-8-1 08:50

不管怎么,非手术室洁净用房是洁净区吧,就应该按照Ⅰ类环境管理。

司苏州 发表于 2023-8-22 11:38

我院也是综合ICU、EICU\NICU采用洁净技术,但不是一个房间一个房间这样,是一个大的空间,也不知道该怎么做,目前采用的方法就是按四级洁净手术室及分散布置送风的洁净室