ICU空气培养
请问各位老师,ICU空气培养,真菌菌落数合格,但是有毛霉菌,已经做过紫外线、过氧化氢等各种消毒整改措施,还是有毛霉菌,请问这个是否合格? 毛霉菌在土壤、粪便、禾草及空气等环境中存在。在高温、高湿度以及通风不良的条件下生长良好。毛霉菌几个呢?ICU≤4.0 (15 min)cfu/皿就是合格。 ICU应达到II类环境要求,有具体的规范 本帖最后由 谷子 于 2023-7-25 11:51 编辑
看看天花板、墙壁、空调回风出、出风口是否有霉菌和冷凝水滴,其实关键是查找出有毛霉菌的原因,不是看是否符合国家标准,关键是看会不会给ICU患者带来感染风险,个人认为只要有霉菌就是不合格,要积极查找原因。 吴晓梅 发表于 2023-7-25 10:03
毛霉菌在土壤、粪便、禾草及空气等环境中存在。在高温、高湿度以及通风不良的条件下生长良好。
毛霉菌几个 ...
我们安装了洁净系统,做了各种整改措施之后,请第三方监测,用沉降法按集中空调通风系统卫生学检测送风口,真菌总数是14CFU/m3(要求≤500),我们自己做的空气培养就是一直有霉菌,之前有一次菌落数是19。
谷子 发表于 2023-7-25 11:35
看看天花板、墙壁、空调回风出、出风口是否有霉菌和冷凝水滴,其实关键是查找出有毛霉菌的原因,不是看是否 ...
是的我们也很担心这个霉菌对病人的影响。我们现在温湿度也达标了,高效过滤器也换了,各级过滤网也常规维护了,枕棉芯也经过暴晒,物表和空气也消毒了,中央空调系统半年前也经过一次彻底的消毒。 鱼翅 发表于 2023-7-25 12:58
我们安装了洁净系统,做了各种整改措施之后,请第三方监测,用沉降法按集中空调通风系统卫生学检测送风口 ...
您这个严重超标了呀!
≤500这个标准哪里来的?没有这个标准!
《医院消毒卫生标准》
Ⅱ 类环境≤4.0 (15 min) cfu/皿
我们之前在个别科室出现过此类情况,增加了空气消毒机,问题得到暂时缓解 毛霉菌在土壤、粪便、禾草及空气等环境中存在。在高温、高湿度以及通风不良的条件下生长良好。 毛霉菌几个呢?ICU≤4.0 (15 min)cfu/皿就是合格。 吴晓梅 发表于 2023-7-25 13:36
您这个严重超标了呀!
≤500这个标准哪里来的?没有这个标准!
《医院消毒卫生标准》
那个是空调洁净系统的标准 鱼翅 发表于 2023-7-25 17:27
那个是空调洁净系统的标准
我们必须按照《医院消毒卫生标准》、《医院空气净化管理规范》执行。 学习了,谢谢老师们。 鱼翅 发表于 2023-7-25 13:01
是的我们也很担心这个霉菌对病人的影响。我们现在温湿度也达标了,高效过滤器也换了,各级过滤网也常规维 ...
经过这些改进后,还检出有霉菌吗?我们洁净供应室也曾经检出过。还有,你做空气培养,有没有做空白对照? 学习了,谢谢老师们。学习了,谢谢老师们。
页: