老师,请问下洗衣房清洗后的织物,送供应中心消毒灭菌,可以和一次性物品走同一通道吗? ...
洗衣房清洗后的织物,送供应中心消毒灭菌应走清洁区通道,一次性无菌物品存放应在单独区域。 lpl 发表于 2024-1-12 10:21
老师好,新团标TCAME 59—2023《医院消毒供应中心建设与运行管理标准》中:“8.1.2各功能区宜单独成系统, ...
行标与团标执行时应按照行标执行。ws310.1中7.2.5要求:工作区域应遵循空气流向由洁到污;采用机械通风,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对负压。 盛夏的果实 发表于 2024-1-12 14:17
洗衣房清洗后的织物,送供应中心消毒灭菌应走清洁区通道,一次性无菌物品存放应在单独区域。 ...
谢谢老师的解答 路过学习了,老师回答的很详细 盛夏的果实 发表于 2023-7-25 07:30
感谢老师的提出的问题,问题非常好,也是日常工作中容易出现的共性问题。以下回复问题回复:
1.简易呼吸器 ...
老师回答的太好了,实用接地气 盛夏的果实 发表于 2023-7-25 07:30
感谢老师的提出的问题,问题非常好,也是日常工作中容易出现的共性问题。以下回复问题回复:
1.简易呼吸器 ...
赞!太全面了! 老师请问我们物品消毒外包第三方,院感应如何监管,谢谢 老师好,复消的器械从科室转运到消毒供应中心,必须修专用的转运电梯吗?条件限制的情况下,是否密闭转运就可以了?有什么文件依据吗?谢谢! 韦兰东 发表于 2024-9-23 10:38
老师好,复消的器械从科室转运到消毒供应中心,必须修专用的转运电梯吗?条件限制的情况下,是否密闭转运就 ...
条件允许情况下有专用的电梯更好。若是条件不允许,可以分时段使用电梯或使用密闭专用转运车进行转运。 吴晓梅 发表于 2023-7-24 19:45
消毒供应中心的终末漂洗用水是参照生活饮用水标准(≤100CFU/ml)。
请问老师,终末漂洗用水参考生活饮用水标准的出处是哪里啊? 外来器械是否需要采样监测?如何保证外来器械在使用后经供应科清下消毒后才能拿走? 老师,请问供应室远离污水处理站、垃圾暂存点,具体的安全距离是多少呢? 海洋 发表于 2025-4-15 08:56
老师,请问供应室远离污水处理站、垃圾暂存点,具体的安全距离是多少呢? ...
《综合医院建筑设计规范》(GB 51039-2014)强调医疗功能分区的独立性,建议污染源(如污水处理站、垃圾站)与清洁区域保持合理间距,并考虑主导风向(污染源应位于下风向);《医疗废物管理条例》及地方环保规定医疗废物暂存点需与医疗区、食品加工区、人员活动密集区保持一定距离(通常建议≥50米);个人建议尽可能扩大间距,并优先保障供应室处于清洁区域的核心位置。建议在规划阶段与建筑设计、院感控制及环保部门协同审核,确保符合最新规范要求。 盛夏的果实 发表于 2025-4-15 09:55
《综合医院建筑设计规范》(GB 51039-2014)强调医疗功能分区的独立性,建议污染源(如污水处理站、垃圾 ...
谢谢老师的解答,老师真好回复好及时哦。