lvkaimin 发表于 2023-7-14 14:55

洁净手术室空气培养监测不合格,如何进行原因分析?

本帖最后由 高山雪莲W 于 2023-7-14 15:19 编辑

层流手术室空气培养监测不合格,层流参数正常,哪里的问题/培养皿没事,布点无污染,如何分析原因???

高山雪莲W 发表于 2023-7-14 15:27

洁净手术室空气培养监测不合格,
您排除了培养皿本身污染,操作布点没有污染问题;可以从以下几方面排查:
一是采样时间选择,有没有人员进出活动?是静态还是动态监测。
二是虽然层流参数正常,对初、中、高级过滤网有没有定期维护,包括定期清洁更换?可现场察看,有无记录,我们曾检查初级过滤网非常脏。
三是对送风口及回风口有没有每周进行清洁?回风口过滤网是否干净。
四是日常保洁落实的如何?
五所有原因都分析排查后,再进行规范复测,如果空气仍不合格,继续查找洁净系统问题。

浩and雨 发表于 2023-7-14 15:32

赞同高山雪莲老师的建议,我院手术室空气监测一般是在周末,手术很少的时候,而且是感控护士夜班的时候做,因为采样时间要很早开始,避免大家进去,影响结果。

简单hhl 发表于 2023-7-14 15:46

学习了,赞同老师观点

lvkaimin 发表于 2023-7-14 16:07

高山雪莲W 发表于 2023-7-14 15:27
洁净手术室空气培养监测不合格,
您排除了培养皿本身污染,操作布点没有污染问题;可以从以下几方面排查:
...

老师,我们的层流洁净手术室,一个层流系统控制三个手术间。其他两个术间监测合格。会跟层流过滤网的清洁定期更换有关系吗

缭绕 发表于 2023-7-14 16:12

洁净手术室的平皿有好多个,不同洁净级别的数量不同,你是否在平皿上标注采样点,这样报结果时,哪个平皿的菌落数较多,可以有的放矢地去找那个部位

彩虹糖琪琪 发表于 2023-7-15 03:02

学习了,感谢老师的分享与解答

骨外三科 发表于 2023-8-15 10:19

谢谢分享,已下载学习!

李群 发表于 2023-11-17 17:09

高山雪莲W 发表于 2023-7-14 15:27
洁净手术室空气培养监测不合格,
您排除了培养皿本身污染,操作布点没有污染问题;可以从以下几方面排查:
...

很详细,谢谢老师分享

Zxl300580 发表于 2023-11-28 13:25

谢谢2楼老师讲解,学习了

706303718 发表于 2023-12-3 17:42

谢谢老师的分享,又学习新知识了

落雪无声1 发表于 2024-1-11 12:59

路过学习了,谢谢各位老师的分享{:1_1:}

wlf007 发表于 2024-2-29 15:28

谢谢老师的分享,又学习新知识了

13531692910 发表于 2024-3-7 17:05

学习了,感谢老师的分享与解答

myjzl 发表于 2024-3-12 11:31

学习了,感谢老师的分享与解答

刘小驴 发表于 2024-3-13 09:40

学习了,感谢老师的分享与解答
页: [1]