洁净手术间湿度超标
我们院的洁净手术室,这两个月湿度超标,请问各位老师: 一般是什么原因造成的,怎样除湿?您的问题提得很好!估计您院是在南方,我们医院几年前也在手术室无菌间,10万级的,显示湿度超标。
什么原因?怎么除湿,请联系维护洁净室的公司,因为洁净系统就是用空调冷凝原理形成的,需要专业的人做专业的事。
我们院感要关注的是每天的温湿度的监测,发现超标后及时安排干预,跟进干预效果 《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。 可以使用除湿机,南方4、5月份湿气比较重,使用它效果还是不错的。 缭绕 发表于 2023-7-13 11:51
您的问题提得很好!估计您院是在南方,我们医院几年前也在手术室无菌间,10万级的,显示湿度超标。
什么原 ...
我所在的医院是四川的,医院今年开使用启用洁净手术室。电话联系洁净手术室设备方,就说是我们医院当时为了节约钱没有采用大功率的设备导致的。 745853624 发表于 2023-7-13 13:56
可以使用除湿机,南方4、5月份湿气比较重,使用它效果还是不错的。
除湿机会扰乱气流,应该不适用 可以用除湿机解决眼前问题,但是要检查系统运行情况是否有问题以便彻底解决问题。 745853624 发表于 2023-7-13 13:56
可以使用除湿机,南方4、5月份湿气比较重,使用它效果还是不错的。
按照层流系统的功能,是不需要使用除湿机的。 745853624 发表于 2023-7-13 13:56
可以使用除湿机,南方4、5月份湿气比较重,使用它效果还是不错的。
洁净手术室和普通手术室不一样,不能简单粗暴的用除湿机,必须对系统进行检查。
页:
[1]